Thread Content
У уровнемера Hawk Radar разница между током на месте и током в DCS, при этом диапазоны измерения совпадают. Почему это происходит?
В процессе передачи сигнала тока возникают помехи, поэтому необходимо применять меры по защите от них.
Помехи сигнала, рекомендуется установить экранирующие устройства
Стоит тщательно проверить кабели. У меня тоже была похожая ситуация: при проверке оказалось, что внутри трубы для прокладки кабелей один из кабелей был соединен с другим. В месте соединения защитный слой кабеля соприкасался с металлической оболочкой, из-за чего токи по обеим сторонам не могли свободно течь. Советую вам также проверить, не происходит ли у вас то же самое
Диапазон измерений прибора и фактический выходной сигнал в формате 4–20 мА могут отличаться; возможно, настройки в PLC отличаются от настроек самого прибора. Например, у радара диапазон измерений составляет 20 метров (то есть высота до 20 метров); при этом ток выхода 20 мА соответствует высоте 19,5 метра. В настройках PLC значение 20 мА также должно соответствовать 19,5 метрам, а не 20. Разница в 0,5 метра представляет собой «слепую зону»; обычно эта разница учитывается при формировании выходного сигнала. Неизвестно, так ли это и у прибора Hawk
С экранированием проблемы, необходимо тщательно проверить.
Проверьте, выводит ли прибор уровень жидкости или расстояние — некоторые уровнемеры могут выводить расстояние. Затем проверьте, имеет ли сам прибор функцию калибровки тока. Если она есть, попробуйте её использовать; в противном случае свяжитесь с производителем. Лично я считаю, что вероятность влияния кабеля очень мала
Раньше всё было в порядке или это новая установка? Если у нового устройства можно, то его можно снова настроить под нужный уровень выходного тока