Радиолокационный уровнемер

2016-11-05View Original

Thread Content

У уровнемера Hawk Radar разница между током на месте и током в DCS, при этом диапазоны измерения совпадают. Почему это происходит?
Reply #22016-11-05
В процессе передачи сигнала тока возникают помехи, поэтому необходимо применять меры по защите от них.
Reply #32016-11-05
Помехи сигнала, рекомендуется установить экранирующие устройства
Reply #42016-11-05
Стоит тщательно проверить кабели. У меня тоже была похожая ситуация: при проверке оказалось, что внутри трубы для прокладки кабелей один из кабелей был соединен с другим. В месте соединения защитный слой кабеля соприкасался с металлической оболочкой, из-за чего токи по обеим сторонам не могли свободно течь. Советую вам также проверить, не происходит ли у вас то же самое
Reply #52016-11-07
Диапазон измерений прибора и фактический выходной сигнал в формате 4–20 мА могут отличаться; возможно, настройки в PLC отличаются от настроек самого прибора. Например, у радара диапазон измерений составляет 20 метров (то есть высота до 20 метров); при этом ток выхода 20 мА соответствует высоте 19,5 метра. В настройках PLC значение 20 мА также должно соответствовать 19,5 метрам, а не 20. Разница в 0,5 метра представляет собой «слепую зону»; обычно эта разница учитывается при формировании выходного сигнала. Неизвестно, так ли это и у прибора Hawk
Reply #62016-11-07
С экранированием проблемы, необходимо тщательно проверить.
Reply #72016-11-09
Проверьте, выводит ли прибор уровень жидкости или расстояние — некоторые уровнемеры могут выводить расстояние. Затем проверьте, имеет ли сам прибор функцию калибровки тока. Если она есть, попробуйте её использовать; в противном случае свяжитесь с производителем. Лично я считаю, что вероятность влияния кабеля очень мала
Reply #82016-11-10
Раньше всё было в порядке или это новая установка? Если у нового устройства можно, то его можно снова настроить под нужный уровень выходного тока

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.