Можно ли разместить распределительную комнату в здании класса С?

2016-11-08View Original

Thread Content

У нас есть производственное здание из стальных конструкций, относящееся к категории C. Внутри здания нет веществ, способных вызвать взрыв. Высота здания составляет 9 м. Мы хотим построить в одном из углов здания распределительную комнату с каменными стенами. Возможно ли это? Мы не смогли найти соответствующие правила. Прошу помочь с ответом. Спасибо
Reply #22016-11-09
У нас для обработки сточных вод имеется здание категории С; комната управления электроснабжением расположена в одном из углов
Reply #32016-11-10
Аха, дорогой моряк! Соответствующие проектные нормы должны соответствовать пункту 2.03 стандарта «GB 50053-2013 Нормы проектирования подстанций напряжением 20 кВ и ниже». Для подстанций с маслонаполненными трансформаторами не допускается размещение в зданиях с классом огнестойкости III или IV ; Если устройство располагается в здании с классом огнестойкости II, то в таком здании необходимо применять меры по локальной защите от огня. Другие нормы, такие как пункт 4.3.1 стандарта «GB 50054-2011 Нормы проектирования сетей низкого напряжения», предусматривают, что класс огнестойкости конструкций распределительных узлов должен быть не ниже второго класса, а для других элементов — не ниже третьего класса. Когда распределительная комната находится рядом с другими помещениями, класс огнестойкости дверей определяется по более высокому из классов огнестойкости этих двух помещений. Пункт 3.2.6 стандарта «GB 50016-2014 Нормы пожарной безопасности в проектировании зданий»: уровень огнестойкости помещений для расположения масляных трансформаторов и высоковольтных распределительных устройств должен быть не ниже второго класса. Остальные требования к пожарной безопасности должны соответствовать нормам стандарта «GB 50229-2006 Нормы пожарной безопасности при проектировании тепловых электростанций и подстанций». Следовательно, его можно разместить в зданиях класса С; главное — чтобы уровень огнестойкости здания, в котором находится распределительная комната, соответствовал требованиям противопожарных норм.
Reply #42017-03-14
Класс А подойдёт, класс С тоже, конечно, подойдёт
Reply #52017-03-14
Класс А подойдёт, класс С тоже, конечно, подойдёт

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.