Датчик давления Rosemount 3051 не реагирует на изменение давления

2016-11-10View Original

Thread Content

Для измерения пара используется датчик давления Rosemount 3051. Измеряется давление пара; температура среды составляет около 170 градусов. Есть элемент для конденсации. Устройство использовалось ранее, но после отключения питания во время технического обслуживания при включении питания не появляется показания давления. Прошу всех помочь определить причину: 1. Напряжение питания составляет около 18 В, что довольно низко. 2. На устройстве нет видимых повреждений; на мембране также нет заметных царапин. 3.
Reply #22016-11-10
Должна отображаться напряжение 18 В; трансмиттер не поврежден, замените его.
Reply #32016-11-10
Индикатор трансмиттера не показывает значения или постоянно отображает ноль?
Reply #42016-11-10
Датчик 3051 в режиме без нагрузки работает при напряжении 10,5–55 В постоянного тока; если он использовался нормально до отключения питания для технического обслуживания, проблема, скорее всего, не в питании. 1. Проверьте, открыт ли клапан у корня.
2. Проверьте, нет ли засорения в трубопроводе для передачи давления.
3. Замените передатчик и посмотрите, работает ли он нормально
Reply #52016-11-10
Показывается постоянно ноль или что-то другое? Проверьте, правильно ли открывается/закрывается клапанный блок, появляются ли сигналы тревоги. Также проверьте, правильно ли подключены кабели датчиков. Если причина не будет найдена, попробуйте протестировать устройство на тестовой платформе
Reply #62016-11-10
Если отображается ноль, труба может быть заблокирована. Если это не отображается, вы можете спросить, есть ли у датчика дистанционного измерения показатель давления.
Reply #72016-11-10
Это когда заголовок вообще не светится и ничего не отображается, или же показания не меняются и тоже ничего не отображается? В первом случае проверьте наличие дистанционного управления и соответствие значения тока норме. Во втором случае проверьте электропитание; если это тоже не поможет, придется возвращать устройство на завод
Reply #82016-11-10
На самом деле самый простой способ — это метод замены: попробуйте использовать его в другом месте, и тогда всё станет ясно
Reply #92016-11-10
Можно подключиться к 475 для отслеживания давления на трансмиттере и его выходных значений
Reply #102016-11-11
Когда показания постоянно равны нулю, и при этом нет никаких других сигналов, это сильно отличается от ситуации, когда есть какие-то показания. В первом случае необходимо проверить мембранную камеру, трубопроводы для передачи давления, клапаны, а также состояние трехклапанных узлов. Если же показаний нет, то нужно проверить соединения на плате, состояние проводов и кабелей. После этого можно попробовать заменить компоненты.
Reply #112016-11-11
Показания напряжения слишком низкие, сначала устраните эту проблему, а затем проверьте остальные. Снова установите передатчик на испытательный стол и подключите к стандартному источнику питания 24 В, затем проведите испытание под давлением — тогда станет ясно, работает ли он нормально. Если схема передатчика вышла из строя, её можно заменить на старую схему того же типа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.