Проблемы с кабелями подключения между шкафом DCS и компьютером

2016-11-11View Original

Thread Content

В одном из недавних проектов требовалось разместить шкафы в новом помещении для шкафов, а компьютеры — в существующем центре управления, расположенном примерно в 800 метрах оттуда. Я хотел бы спросить: как называется кабель, соединяющий шкаф и компьютер? Сколько нужно? Спасибо всем**.
Reply #22016-11-11
Это зависит от того, каким каналом осуществляется связь между шкафами DCS и верхним уровнем управления. Разумеется, на таком большом расстоянии рекомендуется использовать оптоволоконную связь. Если же используется Ethernet, то с обеих сторон необходимы устройства для преобразования сигнала из Ethernet в формат, пригодный для передачи по оптоволокну; между ними должно быть оптоволокно
Reply #32016-11-11
На таком большом расстоянии следует отдать приоритет оптоволоконной связи. Количество необходимых кабелей определяется в зависимости от количества компьютеров, которые нужно соединить. Связь должна быть резервной, а также необходимо предусмотреть резерв на случай нештатных ситуаций. В настоящее время обычно используются одномодовые оптоволоконные кабели. Лучше всего — два маршрута по одному в день, а если это невозможно, то использовать две кабельные трассы.
Reply #42016-11-11
Те, кто говорил ранее, были совершенно правы. Дополню: если речь идет о небольшой системе с несколькими десятками точек, которая не имеет особого значения, то для SCADA или PLC можно использовать интерфейс 485 — при таких расстояниях передача данных не проблема. Однако при использовании сетевого кабеля расстояние в 100 метров и более также не является препятствием (лично проверено); для еще больших расстояний требуется использование оптоволокна.
Reply #52016-11-11
Те, кто говорил ранее, были совершенно правы. Дополню: если речь идет о небольшой системе с несколькими десятками точек, которая не имеет особого значения, то для SCADA или PLC можно использовать интерфейс 485 — при таких расстояниях передача данных не проблема. Однако при использовании сетевого кабеля расстояние в 100 метров и более также не является препятствием (лично проверено); для еще больших расстояний требуется использование оптоволокна.
Reply #62016-11-12
Используйте оптоволокно, кабель Ethernet не сможет передавать сигнал на такое большое расстояние. Желательно два кабеля, по два жилы в каждом, с резервированием сетей A/B для предотвращения сбоев из-за повреждения одного оптоволоконного кабеля.
Reply #72016-11-12
При дальней передаче необходимо учитывать снижение сигнала, особенно помехи от сильных электрических полей и т. п.
Reply #82016-11-13
Что касается DCS, то обычно здесь используется сетевой кабель; согласно практике, принятой в нашей организации, используется фотоволоконный трансивер + фотоволокно. Мы используем одномодовый оптоволокно; три ранее существовавшие центральные комнаты управления объединены в одну, а шкафы остались на месте. Сейчас четыре устройства в одной контрольной комнате — результат довольно хороший. У меня есть несколько советов для вас. Во-первых, не стоит использовать только один оптоволоконный кабель. Рекомендуется использовать два многожильных кабеля, проложенных по отдельным траекториям; в каждом оптоволоконном кабеле обязательно должно быть резервное жилье. Так безопаснее. Если вдруг оборвется оптоволокно, два канала гарантируют, что управление не будет нарушено. Во-вторых, для оптоволоконных трансиверов следует выбирать качественные устройства. В-третьих, трансиверы с обеих сторон каждого оптоволоконного канала получают питание от одного и того же источника. Для приемопередатчиков двух оптоволоконных линий желательно обеспечить питание от сети в одном случае и от ИБП — в другом; это должно быть единообразно. Например, если оптоволокно разделено на два канала a и b, то все модемы по обе стороны от канала a питаются от сети электропитания, а модемы по обе стороны от канала b — от UPS. В-четвертых, если коммутатор оснащен оптическими портами, рекомендуется подключать устройство непосредственно к коммутатору. Или можно взять коммутатор с оптическим интерфейсом — так будет проще.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.