Thread Content
Не знает ли кто-нибудь конкретные схемы и инструкции по замене баллонов? Это не просто замена при начале работы
Как вам их передать? Мы только что провели техническое обслуживание 32 резервуаров с сжиженным газом
Кто-нибудь может прислать? У кого есть оригинальный план начала работ? Можно посмотреть: D
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем slll611 12.12.2016 в 20:12: вводится азот для повышения давления до уровня, в 1,5 раза превышающего рабочее давление; проверяется герметичность на наличие утечек; снижается давление путем сброса газа; определяется содержание кислорода (стандарт определяется в зависимости от жидкости, которую предполагается хранить). После достижения требуемых параметров производится сбор продукта; если параметры не соответствуют требованиям, процедура начинается заново
Пришлите мне план проверки, чтобы я мог его изучить. Спасибо! wkja789@163.com
Замена при остановке работы: обычно сначала с помощью линии давления в нижней части резервуара весь нефтепродукт выталкивается наружу. Затем производится замена газа азотом; в первые два раза осуществляется сброс давления в системе факела. Затем, в зависимости от необходимости, осуществляется сброс давления от верхней и нижней частей резервуара отдельно или одновременно. Как правило, требуется, чтобы концентрация горючих газов в резервуаре составляла менее 0,2% по объему. Придётся заменять примерно 5–6 раз.
Можете прислать мне для ознакомления? Спасибо. 570740536@qq.com