Thread Content
Круглый резервуар для воды диаметром 6 метров и высотой 5 метров, с самонесущей конической крышей. Толщина стенок составляет 6 мм. Необходимо ли укреплять коническую крышу под углом 15 градусов? Прошу опытных специалистов дать советы; желательно также привести примеры расчетов.
Похоже, в спецификациях на стальные резервуары при нормальном давлении в разделе, посвящённом проектированию бункеров, приведены формулы для расчётов
6 метров, наверное, не понадобится. Можно ознакомиться с SY/T0606, 0608. По этим спецификациям это должна быть самонесущая коническая крыша без усиления.
Формулу можно найти в разделе стандарта GB50341, посвященном самонесущимся коническим вершинам. Я приблизительно рассчитал: если не учитывать нагрузку от снега, этого будет достаточно
Ознакомьтесь с требованиями к коническим крышкам в нормативах проектирования резервуаров
Можете привести пример расчёта? Я сильно в этом запутался, спасибо
Просто изучите стандарты. Только если вы сами их поймёте, они станут вашими знаниями. В противном случае в следующий раз, столкнувшись с проблемой, вы всё равно ничего не поймёте
Последнее редактирование сделал пользователь zxhslm 15.11.2016 в 14:07. Скачайте документ GB50341-2014; в разделе 7.3 приведены формулы для расчета конической крыши. Расчетная толщина составляет 4,83 мм; допустимое отклонение толщины стального листа марки Q235B — 0,6 мм; запас на коррозию — 1 мм. В этом случае толщина 6 мм будет явно недостаточной. Рекомендуется добавить ребра или использовать сводчатую конструкцию; в сводчатой конструкции ребра не требуются. Для вершины конуса можно использовать материал толщиной 8 мм.
Какой максимальный диаметр может иметь самонесущий конусный резервуар?
В пределах 5 метров — свод, более 5 метров — свод