Thread Content

У меня есть датчик давления Rosemount 3051. После установки он работал нормально, но спустя некоторое время оказалось, что при отсутствии давления он выдавал сигнал в 22 мА. Я заменил его на датчик того же типа — сначала и он работал нормально, но со временем снова начал выдавать сигнал 22 мА при отсутствии давления. Я проверил все: мембрана не повреждена, напряжение питания 24 В — в пределах нормы. С помощью пульта управления Hart я также попытался связаться с датчиком — связь работала. Однако в параметрах, отображаемых на пульте, давление указывалось как 0, в то время как внутри датчика сигнал по-прежнему составлял 22 мА. У кого-нибудь были подобные проблемы? В чем может быть причина? Есть ли способы решения этой проблемы?
Reply #22016-11-14
Вы можете воспользоваться меню диагностики, чтобы узнать, есть ли какие-либо сообщения об ошибках
Reply #32016-11-14
Какой медиум измеряется? На каком диапазоне установлены показатели прибора? Каковы обычные значения? Часто ли используется в режиме превышения диапазона? Или проблема в выборе модели?
Reply #42016-11-14
Попробуйте отключить некоторые сигналы тревоги и посмотрите, будет ли значение выхода равно 4 мА, или же оно будет ниже установленного прибором порога тревоги
Reply #52016-11-14
Обычно проблем больше всего возникает с настройками тревоги
Reply #62016-11-14
Неисправность кабеля — достаточно заменить его. Поскольку HART — это смешанный аналого-цифровой сигнал, дисплей коммуникатора показывает правильные значения, но из-за эффекта заземления в кабеле возникает аномалия тока в цепи.
Reply #72016-11-14
Какой у вас измерительный прибор: обычный манометр или манометр с датчиком для передачи данных на расстояние? Желательно указать его модель. Обратите внимание на то, что отображается на экране прибора. Если вы предоставите мне всю информацию, которая там отображается, я думаю, смогу дать вам **
Reply #82016-11-14
Кроме того, точное значение тока, выдаваемого этими часами, вряд ли составляет 22 мА. Вероятно, это 21,75 мА. Скорее всего, речь идет о неисправности оборудования
Reply #92016-11-15
Если сигнал прибора составляет 22 мА, это, вероятно, является током сигнализации прибора. Поэтому сначала стоит посмотреть, каковы сообщения об опасности от прибора. Едва взял управляющее устройство в руки, как оно сразу само начало работать.
Reply #102016-11-15
Оба датчика давления перед использованием функционировали нормально, но спустя некоторое время при нормальной эксплуатации возникли проблемы: они могут взаимодействовать друг с другом, но не проходят самопроверку
Reply #112016-11-15
Работающая среда — пар (приняты меры по конденсации; после открытия в камере передатчика находится вода, что исключает возможность повреждения мембранного элемента). Диапазон измерений — 2,5 МПа; обычно используется давление в пределах 0,9–1,0 МПа. Использование при давлении выше этого диапазона невозможно, поскольку общее давление в трубопроводе составляет около 1,0 МПа. Выбор модели не вызывает проблем

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.