При испытании стальных труб с использованием чистой воды уровень хлорид-ионов может превышать допустимые значения. После окончания испытаний проводится промывка труб. Каковы же могут быть последствия превышения уровня хлорид-ионов во время краткосрочных испытаний для самой стальной трубы и её дальнейшего использования? Можно ли поступить так? Спасибо.
На короткое время проблем нет. Главное — впоследствии все тщательно очистить, чтобы предотвратить накопление хлора.
Посмотрите, каков у воды уровень хлорид-ионов. Если он не слишком высок (стандарт — 25 мг/л), то всё в порядке. Однако в плане испытаний на герметичность необходимо указать, что уровень хлорид-ионов в воде ниже 25 мг/л
Что это за новинка? Уровень хлорид-ионов в питьевой воде у меня на побережье всегда ниже 16 ppm, что соответствует требованиям.
Уровень хлорид-ионов может быть ниже 25 ppm
Согласно стандартным нормам это, конечно, недопустимо. Однако при условии согласия заказчика и наличия плана действий — например, проведения чистки и промывки в кратчайшие сроки, поскольку именно хлорид-ионы разрушают пассивный слой нержавеющей стали, что приводит к прямому контакту металла с окружающей средой и его коррозии — это возможно
Воду с повышенным содержанием хлорид-ионов необходимо как можно скорее высушить после использования
Согласно инструкциям это недопустимо, что за новшество у вас здесь.
Мы использовали для испытаний свежую воду, и этот вопрос даже не рассматривался :(
Требования к хлорид-ионам: для предотвращения коррозии, вызванной хлором