Можно ли продолжать использовать предохранительный клапан после того, как он сработал и автоматически вернулся в исходное положение, без его проверки?
Это не допускается. За более чем двадцать лет наши предохранительные клапаны срабатывали немало раз (сначала — очень часто, а затем — всё реже и реже), и ни разу не произошло ситуации, когда бы давление не корректировали вовремя.
Нельзя, необходимо удалить и повторно проверить~~~~
Обычно проверка проводится один раз в год. В вашем случае необходимость проверки после выполнения определенных действий зависит от того, хорошо ли происходит герметизация после возврата в исходное положение. Если нет утечек, проверку проводить не нужно. Если же герметизация нарушена, требуется повторная настройка. Если предохранительный клапан срабатывает часто, это требует особого внимания: если с процессом всё в порядке, проблема, скорее всего, в самом предохранительном клапане, его необходимо перепроверить ;
Не нужно. В обычных условиях проводится годовая проверка, а в некоторых заводах важные предохранительные клапаны высокого давления приводят в действие вручную каждый квартал или раз в полгода, чтобы убедиться в их исправном состоянии.
После срабатывания предохранительного клапана нет необходимости проводить его проверку каждый раз; в противном случае преимущества непрерывной работы по сравнению с использованием предохранительных пластин исчезнут. Вообще-то, в этом нет никакой необходимости
Теоретически, проверку необходимо проводить раз в год