Thread Content
Высоконапорный насос не регулируется по частоте вращения, его включают в обычном режиме; линия минимального расхода не учитывается. На выходе высоконапорного насоса расположены два обратных клапана, а за ними — выходной клапан. Все знают, почему при запуске насоса необходимо закрыть выходной клапан: сначала насос повышает давление, а затем уже открывается выходной клапан. Однако сырье сначала проходит через обратные клапаны, а затем — через выходной клапан. У работающего насоса на выходе создается рабочее давление. У резервного насоса выходной клапан полностью открыт (при полностью открытом клапане не происходит переполнения), поэтому при запуске резервного насоса он также может достичь рабочего давления. Но тогда обратные клапаны не смогут закрыться, что фактически эквивалентно полностью открытому выходному клапану. Только в этом случае процесс открытия обратных клапанов происходит быстрее, чем открытие выходного клапана. Неужели именно в этот момент может произойти переполнение? Если не превышается, можно ли полностью открыть выход резервного насоса и заменить насос? ? ? ? ? ?
Обратный клапан не может заменить шаровой кран; его функция заключается лишь в предотвращении обратного потока; Запорные клапаны также выполняют функции герметизации, закрытия и регулирования потока ; При запуске насоса обычно требуется постепенно открывать выходной клапан, поскольку в момент запуска в выходной трубопроводе может быть вакуум, и давление там относительно низкое. Если в такой момент резко полностью открыть выходной клапан, это может привести к перегрузке насоса и чрезмерному повышению тока с последующим отключением питания. При переключении на резервный насос после его запуска необходимо сначала работать им при небольшом расходе в течение некоторого времени, чтобы оценить состояние уплотнений, подшипников, двигателя и других компонентов насоса. Это делается для того, чтобы подготовиться к его работы при большом расходе. Поэтому для контроля расхода также используется клапан на выходе из насоса ; Мгновенное полное открытие выпускного клапана сразу после запуска насоса, или вообще отсутствие закрытия выпускного клапана при запуске насоса или его замене — это неправильная практика.
Допускается кратковременное накопление давления при запуске центробежного насоса. К тому же при смене высоконапорных насосов сначала включается режим минимального расхода, чтобы предотвратить повышение давления в насосе. Если при запуске насоса сразу полностью открыть выпускной клапан, ток не выдержит. Поршневые насосы используются в основном потому, что на выходе не может накапливаться давление. Обычно в таких насосах применяются устройства для сброса давления; при запуске насоса выходной клапан открывается полностью, и при этом клапаны для регулировки давления не работают, поэтому давление не накапливается.
В итоге выход не открывается, минимальный расход также не включен. Когда выход начинает открываться медленно, он открывается на 2,5 положения; боязно открыть его полностью — ток снова может превысить допустимый уровень. Я вспомнил, что раньше при запуске водородного компрессора все было проще: выходы и входы были полностью открыты, обратные клапаны не пропускали газ, давление по обе стороны было одинаковым. Запускался двигатель, добавлялась нагрузка — и все работало нормально. Но теперь такой способ запуска уже не работает: двигатель крутится недолго и затем останавливается. Необходимо слегка открыть выход, чтобы двигатель мог работать стабильно, а уже потом можно открыть выход полностью и добавить нагрузку.
У вас там при смене гидрогена на смесь давление не колеблется? При таком способе смены слой реактива не перегревается?
Нестабильность содержания водорода, но температура слоя в порядке
Колебания бывают, но лишь на мгновение; температуру в кровати контролировать можно
При нормальной замене крупных агрегатов используется бесперебойная замена: насос А заменяется насосом B. После завершения проверки электромеханических узлов привода насоса B, у последнего выхода насоса B остается последний электронный клапан. Минимальный угол открытия обычно составляет 80–100; в соответствии с рекомендациями производителя при тестировании необходимо отрегулировать угол открытия и запустить насос. Можно запросить временное отключение защиты от низкого уровня потока на выходе, переведя управление потоком в ручной режим. Электромагнитный клапан на выходе B открыт на 25%, клапан A закрыт на 25%. При минимальном расходе потока одновременно включается клапан A на 25% и клапан B на 25%. Операции выполняются поэтапно с целью обеспечения плавной работы. В конечном итоге клапан на выходе A должен быть полностью закрыт, а клапан на выходе B — полностью открыт. Линия минимального расхода полностью открыта. Линия минимального расхода B полностью закрыта. Когда работа звезды B будет нормальной без проблем, A готовится к остановке~~~~ Нужно потренироваться ещё несколько раз; при правильной координации ток не будет превышать допустимый уровень~~~~