Thread Content
Из-за утечки в трубах теплообменника происходит их автоматическое закрытие; какой уровень закрытия труб является критическим для списания оборудования?
Общепринятый подход: 10% — списание. На самом деле нужно смотреть, каков запас прочности конструкции теплообменника. Если запас прочности велик, можно установить больше стенок, при условии, что это не повлияет на производство.
Обычно 10–15%, главное — эффективность теплообмена в процессе
При изготовлении теплообменников допускается уровень засорения труб не более 1,5%. При проектировании технологических процессов площадь теплообменника обычно выбирается в пределах 1,1–1,2. Это означает, что при нормальных условиях, когда уровень засорения труб составляет 10–20%, это должно соответствовать требованиям технологического процесса; решение может быть принято с учетом конкретных условий.
Я занимаюсь ремонтом трубчатых пластин теплообменников от коррозии и их защитой от коррозии. Я хотел бы ознакомиться с основами работы теплообменников.
Необходимо опираться на фактическую эффективность теплообмена в теплообменнике. Проще говоря, после засорения трубок меняется поле температур во всем теплообменнике. В таком случае можно оценить, работает ли теплообменник нормально, только путем анализа результата теплообмена на месте. Опираться на уровень роскоши при проектировании — это, пожалуй, ненадежно.
В нашей компании обычно меняют трубчатые серии, когда доля износа превышает 10%, хотя бывают и исключения: если это не влияет на процесс теплообмена, замена трубчатых серий может не требоваться.
Учился! Я думаю, дело в основном в значениях проектирования! Нельзя смотреть только на пропорции; количество труб, которые можно заблокировать, определяется величиной остатка
Посмотреть запас прочности и фактическое состояние работы
В проектных условиях запас по площади теплообмена обычно составляет около 20%. Однако с течением времени коэффициент теплообмена снижается, поэтому степень забивания труб не должна превышать 20%. Необходимо самостоятельно рассчитать коэффициент теплообмена, а затем определить, какая площадь теплообмена будет достаточной для удовлетворения требований