Сбой UPS

2016-11-22View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, при работе UPS POWERWARE 9150 возникла неисправность. Причина неисправности: UPS не выдает напряжение. На выходе выпрямителя имеется напряжение 800 В, однако на выходе самого UPS напряжения нет (на выходе инвертора). Проверка показала, что IGBT не имеет неисправностей (напряжение прямого прохождения тока составляет около 0,4 В; в обратном направлении ток не проходит). При запуске на стороне инвертора временно возникает напряжение около 90 В, после чего срабатывает сигнал тревоги и устройство останавливается. Необходимо найти способ устранения неисправности или объяснить причину её возникновения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.