Как контролировать наличие нарушений на внешней поверхности теплообменных труб в теплообменниках с трубчатыми элементами? У нашей организации много теплообменников, у которых разные характеристики, а сроки их эксплуатации также различаются. Неясно, когда их следует чистить?
Reply #22016-11-25
Накипь в трубопроводе кожуха можно устранить, отсоединив входные и выходные трубы кожуха, а затем использовать фонарик, чтобы осмотреть состояние накипи внутри через фланцы. При сильном налете стоит подумать о чистке; по возможности проводить её раз в год. Если есть возможность, стоит его почистить. Обычно такой налет удаляют с помощью слабых кислот, но выбор средства должен зависеть от материала теплообменника. Структура трубопровода обычно требует тщательной очистки с помощью стальной щетки.
Reply #32016-11-25
Закупорку трубопроводов можно устранить с помощью пистолета высокого давления и стальной палки; у меня в титановых нагревателях трубопроводы очищаются каждый раз после остановки оборудования. Для обработки внешней стороны котла рекомендуется использовать кислоту в сочетании с средствами для защиты от коррозии. Существуют специализированные компании, которые занимаются этими процедурами; рекомендуется проводить такую обработку раз в год. Накипь как в трубке управления, так и в трубке корпуса снижает эффективность теплообмена и увеличивает энергопотребление.
Reply #42016-11-26
Необходимо сопоставить первоначальные данные проектирования с текущей ситуацией с теплообменом, чтобы определить условия технического обслуживания.
Reply #52016-11-26
В основном это определяется путем наблюдения за изменениями температуры среды в трубчатом и корпусном пространствах.
Reply #62016-11-28
Если средой является вода, то при температуре выше 52°C склонность к образованию налета увеличивается
Reply #72016-11-29
В основном сравнивается с проектными параметрами с точки зрения разницы давлений, расхода и изменений температуры, с учетом всех факторов
Reply #82016-12-04
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Surface Treatment 4 декабря 2016 года в 22:46. Возможно, при производстве устройства внутренние поверхности не были отполированы или качество полировки оказалось недостаточным. Лучше сначала провести механическую полировку, а затем — электрохимическую (электрохимическая полировка стоит дорого, но даёт отличные результаты). Возможность применения электрохимической полировки зависит от условий на производстве; это дано лишь в качестве рекомендации
Reply #92016-12-05
На внешней стенке трубы для теплообмена образуется налет, что снижает эффективность теплообмена и способствует коррозии и пробоинам под налетом. Что такое среда? Какая температура?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.