Расследование инцидента на электростанции в Цзянси: отсутствуют записи о «проверках безопасности» за предыдущий день”

2016-11-26View Original

Thread Content

Командование по ликвидации последствий происшествия на электростанции в Фэнчэне, провинция Цзянси, сообщило, что к 11:30 25-го числа работы по расчистке места происшествия и его обследованию были завершены. Теперь вся деятельность сосредоточена на устранении последствий происшествия и выяснении причин его возникновения. 25-го числа Верховная прокуратура сообщила, что в день происшествия туда были направлены сотрудники, которые совместно с прокуратурами трех уровней провинции Цзянси приступили к расследованию инцидента.   Полиция задержала 13 человек, связанных с проектом. Примерно в 13:00 25-го числа журналисты на месте происшествия увидели, что в строящейся охлаждающей башне диаметром 125 метров и высотой более 70 метров обрушился кран. Арматура была перекошена и разбросана по полу; среди нее также лежали спасательные шлемы и одежда рабочих. На месте царил полный беспорядок.   Как сообщили журналистам в штабе по ликвидации последствий аварии, утром того же дня пожарные снова провели тщательную расчистку и обыск места происшествия на третьем этапе строительства электростанции в Фэнчэне, провинция Цзянси. К 11:05 утра работы по расчистке места происшествия и поиску были завершены; новых тел погибших на месте катастрофы обнаружено не было. Акцент в работе по ликвидации последствий аварии полностью сместился на урегулирование ситуации и расследование причин происшествия.   Компания-строитель, замешанная в инциденте, — Хэбэй Инэн Яньта Инжиниринг Ко., Лтд. — была обязана немедленно прекратить все строительные работы и привести их в порядок.   Как стало известно, правоохранительные органы уже задержали 13 человек, связанных с проектом вентиляционных башен третьей фазы электростанции в Фэнчэне. Группа по расследованию причин аварии, вероятно, будет официально создана 26-го числа.   На данный момент более 200 человек, в том числе родственники более 30 погибших, постепенно прибыли в город Фэнчэн. В городе Фэнчэн, а также в соседних городах Гааньси и Чжаншу были освобождены отели для проживания родственников. Во всех отелях был обеспечен персонал для оказания медицинской помощи и психологической поддержки. Штаб по ликвидации последствий аварии определил план действий: к каждому из родственников погибших, прибывших на место происшествия, будет привлечено не менее 4 сотрудников для помощи им в получении тел усопших, оформлении компенсаций за аварию, а также в обеспечении бытовой поддержки и психологической помощи. На месте были проведены пластические операции над телами погибших, находившимися в похоронном доме.   Дроны использовались для съемки обломков в целях сбора доказательств. Вчера в 15:30 сотрудники Главного управления по надзору за безопасностью прибыли на место серьезной аварии в Фэнчэне.   На территории штаба строительства, расположенного в северо-восточной части стройплощадки по расширению третьего блока электростанции в Фэнчэне, провинция Цзянси, несколько человек в красных спасательных костюмах и с защитными шлемами управляют несколькими беспилотниками для съемки 7-й охлаждающей башни с большой высоты. Один из технических специалистов компании, занимающейся строительством электростанций, сказал, что в настоящее время проводится съемка местности с воздуха с целью определения расположения обломков на поверхности и у основания строящейся башни охлаждения. Кроме того, это позволяет увидеть внутреннюю структуру стен башни с разных ракурсов, что помогает собирать необходимые данные для последующего расследования причин происшествия.   На месте происшествия сотрудники строительной компании рассказали соответствующим руководителям о ситуации, сообщив, что часть обломков уже была убрана в ходе спасательных работ, а оставшиеся обломки в основном сохраняют свой первоначальный вид после падения.   **Руководители Главного управления по надзору за безопасностью считают, что при условии устранения потенциальных опасностей необходимо максимально сохранить первоначальное состояние места происшествия. Необработанные обломки следует пока не убирать и не перемещать, чтобы сохранить первоисточник информации для последующего расследования инцидента.   Перед происшествием были замечены осколки бетона, падающие вниз. Сотрудники подрядной организации рассказали о том, что им известно о обстоятельствах происшествия. Один из сотрудников в своем отчете сообщил, что до сих пор не найдено видеоматериалов, снятых внутри охлаждающей башни номер 7 в момент происшествия. На здании, расположенном к северо-востоку от башни, есть камера, которая может фиксировать ее внешний вид, но не позволяет видеть то, что происходит внутри.   Описывая кадры с камеры, этот сотрудник сообщил, что 24-го числа около 7 часов утра в каком-то месте на северо-восточной окраине рабочей зоны над 7-й охлаждающей башней упали обломки бетона. Затем рухнули строительные леса по обе стороны от места падения бетона; именно с этого момента они начали рушиться поочередно с обеих сторон. ”  Этот сотрудник также отметил, что в обычных условиях кран, используемый при строительстве, находится внутри корпуса охлаждающей башни, поэтому камеры не могут его зафиксировать. Однако после обрушения лесов вокруг вершины башни часть рычага крана на короткое время выступила над краем башни и показалась на видео. Затем он упал до основания башни. «Судя по текущей ситуации, сначала обрушились леса вокруг вершины башни; кран на мгновение поднялся, а затем снова упал». В настоящее время этот результат ещё требует дальнейшей проверки.   Кроме того, согласно видеозаписям, сделанным спасателями в полдень дня происшествия, после аварии почти вся внутренняя конструкция охлаждающей башни рухнула на её основание; на внутренних стенах башни не было обнаружено никаких остатков. Сотрудник инженерного штаба в ходе беседы сказал, что толщина внешней стены башни в зоне строительства составляет всего около 24 сантиметров, поэтому рабочие при работе на большой высоте практически полностью опираются на леса для поддержания своего веса.   Отсутствуют записи о проверках безопасности за предыдущий день. Днем 25-го числа в штабе третьей фазы строительства электростанции в Фэнченге, провинция Цзянси, службы по надзору за безопасностью и полиция систематически выполняют свои обязанности, собирая соответствующие документы и доказательства.   Согласно «Журналу проверок безопасности», хранящемуся у входа на первый этаж, руководителем четвертой группы по проверкам безопасности является Ван Цзиньюань. В записи от 17-го числа в разделе с указанием результатов проверок указано, что вода, накопившаяся в башне номер 7 компании «Хэбэй Инэн» (точке происшествия), не была своевременно удалена; часть фундамента оказалась погруженной в воду. В колонке с рекомендациями указано, что генподрядчику поручено провести оценку компании Хэбэй Инэн. 18-го числа не было зафиксировано ни записей о патрулировании, ни учета мер по устранению нарушений. Записи инспекции от 19-го числа показывают, что в котловане под фундаментом ветви трубопровода циркуляционной воды с северной стороны охлаждающей башни отсутствуют ограждения. 21-го числа на платформе для работ в центральном вертикальном шахте охлаждающей башни номер 7 отсутствовали трапы и защитные перила. В этой «книге учета проверок безопасности» до 15 ноября не было никаких записей, а записи, сделанные после этой даты, велись только до 22 ноября.   Как стало известно, в группе по контролю за соблюдением правил безопасности в рамках третьей фазы расширения электростанции в Фэнчэне, провинция Цзянси, начальником является Мяо Дэву, а заместителем – Го Яньмин. В состав группы входят 4 подгруппы; в каждой подгруппе по 2 человека. Сотрудники по вопросам безопасности на строительных площадках различных участков ежедневно отправляют по одному человека в группу инспекторов. Эти люди отвечают за контроль за соблюдением правил безопасности на строительных площадках участка A, участков BC (где происходят строительные работы), а также на участке D – том самом, где произошла авария. Они осуществляют патрулирование всей строительной территории утром и днем.
Reply #22016-11-26
Каждый год происходят такие особо серьезные происшествия. Если у лидеров отсутствует представление о безопасности, то безопасности не будет. Безопасность касается не только рабочих на производстве. Это должна быть ответственность сверху вниз.
Reply #32016-11-26
При выяснении причин несчастных случаев необходимо провести всесторонний анализ, включая параметры строительных технологий, условия проведения работ, записи о проверке установки подъемных кранов, контроль за процессом подъема конструкций, а также состояние вспомогательных средств безопасности на стройплощадке и т. д
Reply #42016-11-26
Нужно начать с расследования ответственности строительной компании за безопасность. Следует выяснить, не проявляла ли сторона, ответственная за строительство, недостаточную заботу о контроле за деятельностью строительной компании, и не нарушала ли она восьми правил
Reply #52016-11-26
Искренне надеюсь больше не видеть подобных сообщений...
Reply #62016-11-26
Возможно, каждый ошибается хоть немного. Многие сейчас думают: если бы в тот момент...
Reply #72016-11-26
В «Журнале записей о проверках безопасности», хранящемся у входа на первом этаже, указано, что руководителем четвертой группы, занимающейся проверками безопасности, является Ван Цзиньюань. В разделе с записями за 17-е число в четвертом пункте указано, что вода, накопившаяся в башне номер 7 компании «Хэбэй Инэн» (точке происшествия), не была своевременно удалена; часть фундамента оказалась под водой. В колонке с рекомендациями указано, что генподрядчику поручено провести оценку компании Хэбэй Инэн. 18-го числа не было зафиксировано ни записей о патрулировании, ни учета мер по устранению нарушений. Записи инспекции от 19-го числа показывают, что в котловане под фундаментом ветви трубопровода циркуляционной воды с северной стороны охлаждающей башни отсутствуют ограждения. 21-го числа на платформе для работ в центральном вертикальном шахте охлаждающей башни номер 7 отсутствовали трапы и защитные перила. В этой «книге учета проверок безопасности» до 15 ноября не было никаких записей, а последующие записи велись только до 22 ноября
Reply #82016-11-26
Записи о проверках — это коренная причина?
Reply #92016-11-27
При работе на большой высоте рабочие практически полностью опираются на строительные леса для поддержания своего веса. Эта леса опирается на прочность бетонного цилиндра, зафиксированного с помощью предыдущей формы. Если прочность бетона недостаточна, форму поднимают для изготовления следующего слоя цилиндра. В легких случаях это приводит к деформации и искажению формы цилиндра, в тяжелых — к его разрушению, а леса рушатся. Это самая распространенная проблема при ускоренных работах на башнях с охлаждающей водой зимой. Чтобы ускорить процесс, необходимо добавить еще один блок для использования в технологии скользящего формования, а также увеличить время демонтажа формы, чтобы прочность бетонного корпуса соответствовала техническим требованиям к моменту демонтажа

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.