Thread Content
Как сказано в заголовке, я сам изучил стандарты приемки стальных конструкций. Там указано значение H/1000; значение превышает установленные нормы. Насколько серьезна опасность? Кроме того, у стальных вспомогательных конструкций наблюдается довольно сильное изгибание (у элемента с номером 2500 изгиб составляет 50); неизвестно, связано ли это с наклоном башни
Это Суперра. Предположительно: 1. Недостаточная термообработка после сварки, 2. Термообработка не проводилась ; 3. Недостаточно строгий контроль качества процесса сварки ; 4. Причины, такие как отсутствие определения технологии сварки.
Забыл сказать: наша стальная башня была построена 8 лет назад, тогда при проверке она соответствовала всем требованиям. Только сейчас при обследовании было обнаружено, что её наклон довольно значителен. Существует ли здесь опасность для безопасности? Есть ли какие-нибудь хорошие варианты реконструкции?
Что касается слов Та восемь лет назад, то можно сказать только, что будущее покажет. Необходимо регулярно проводить измерения — вероятно, ситуация будет становиться всё хуже. Возможно, придётся установить датчики напряжения для проведения проверок и тому подобного. Неизвестно, насколько серьёзна опасность, так что лучше не недооценивать ситуацию.
Неравномерное оседание фундамента; необходимо регулярно проверять наличие изменений
Вероятно, причина в неравномерном оседании. Стоит проверить записи озеркивания — там можно будет это выяснить. Есть ли данные о зеркивании?