Thread Content
Пожалуйста, помогите объяснить, как используется пневматический мембранный регулирующий клапан для горячей воды. Не является ли регулировка объема воды одновременно регулировкой давления, то есть обеспечивается постоянное разнице давлений спереди и сзади? У существующих регулирующих клапанов для температурного контроля степень открытия клапана регулируется по температуре выходящей из него нагретой среды. Теплоноситель нагревается с помощью горячей воды, проходящей через теплообменник. В спецификациях указано, что для регулирующего клапана коэффициент расхода выбирается на основе разницы давлений перед и после клапана. Затем выбирается подходящий регулирующий клапан от низкого до высокого расхода. Но все понимают, что горячая вода также должна возвращаться в систему циркуляции горячей воды, то есть давление воды на выходе из клапана не должно быть слишком высоким — иначе оно превысит проектное давление в водопроводной сети ниже по течению. Давление воды также не должно быть слишком низким, иначе она не сможет вернуться в систему циркуляции. Растерялся. . В качестве примера: если давление на входе регулирующего клапана составляет 50 бар, а на выходе — 40 бар, то может ли регулирующий клапан при нормальных условиях работы снизить давление горячей воды с 50 бар до 40 бар? Если регулирующий клапан работает в нормальных условиях и регулирует степень открытия, будет ли давление на выходе клапана равно 40 барг, выше или ниже этого значения? Каковы будут допуски давления на выходе клапана? Обеспечивается ли задаваемое давление за регулирующим клапаном сетью ниже по течению или же этим самым клапаном? Это похоже на функцию платы управления ограничением тока?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 12.12.2016 в 19:27. В большинстве случаев речь идет о выборе диаметра трубопровода, а также о соотношении скорости потока и падения давления. Падение давления, вызванное регулирующим клапаном, не является основным фактором, но ситуации, когда регулирующий клапан способен значительно снизить давление, тоже встречаются довольно часто.
Перед и после регулирующего клапана существует разница давлений, но эта разница поддается контролю и гораздо меньше, чем вы говорите.
Спасибо за ответ. Размеры труб перед и после клапана выбраны с учетом разумных значений скорости потока. Однако давление в зоне выше и ниже клапана отличается, поэтому хотелось бы узнать, может ли регулятор температуры одновременно с регулировкой температуры снижать давление, и существуют ли соответствующие стандарты, подтверждающие это.
Однако выбор регулирующего клапана действительно связан с разницей давлений по обе стороны. Чтобы выяснить, может ли терморегулирующий клапан действительно снизить высокое давление до низкого, необходимо это проверить на практике.
Вы можете сформулировать это более четко: например, для нагрева вещества в реакторе используется пар. Регулировка температуры обычно осуществляется путем регулировки степени открытия клапана, через который поступает нагревательный пар (фактически это регулировка расхода нагревательного пара), что в итоге позволяет контролировать температуру вещества в реакторе. В этом режиме управления разница давлений перед и за регулирующим клапаном, как правило, не бывает велика. В качестве ещё одного примера можно привести необходимость поддержания стабильной температуры в реакторе. Или же из-за ограничений, связанных с давлением в щитке реактора, мы используем регуляторы давления для контроля давления пара, используемого для нагрева. Давление перед клапаном может составлять 0,6 МПа или даже выше. Но давление за клапаном можно регулировать до 0,2 МПа или ниже по мере необходимости. Не знаю, поможет ли моё предложение решить вашу проблему.
Спасибо за ответ, проблема не решена. Регулирующие клапаны регулируются с помощью аналоговых сигналов. Но я использую этот регулирующий клапан не для стабилизации давления с помощью регулятора давления, а для регулировки расхода с помощью датчика температуры. Однако при регулировке расхода можно ли обеспечить разницу давлений перед и за клапаном? Например: при пропускной способности 3 т/ч вода, степень открытия клапана — 20%, давление выше клапана — 40 бар, а ниже клапана — 20 бар. При пропускной способности 10 т/ч вода, степень открытия клапана — 70%, давление выше клапана — 40 бар, а ниже клапана — 20 бар. При пропускной способности 12 т/ч вода, степень открытия клапана — 90%, давление выше клапана — 40 бар, а ниже клапана — 20 бар. То есть регулирующий клапан позволяет не только регулировать поток жидкости, но и снижать давление, обеспечивая при этом определенное давление на выходе из клапана. Я особенно обеспокоен давлением на выходе у клапана: как будут колебаться эти значения давления? Поскольку позиционер регулирующего клапана я выбирал с учетом значения 1%, но в контрольном замкнутом цикле также существует множество факторов.
Всем помочь с технической поддержкой, пожалуйста :)
Разницу давлений перед и за регулирующим клапаном, о которой вы говорите, можно скорректировать при проектировании и выборе регулирующего клапана. Если требуется большая разница давлений, можно выбрать клапан с малым диаметром и высоким сопротивлением. И наоборот.