HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Последний шов не требует испытания под давлением

2016-12-18View Original

Thread Content

В разделе 9.1.1 «Общие требования» Стандарта на сосуды под давлением – промышленные трубопроводы, часть 5: Контроль и испытания» (GB/T20801.5-2006) содержатся следующие положения, касающиеся испытаний d): 1) Компоненты трубопровода могут подвергаться испытаниям отдельно, а также могут быть установлены на трубопровод для совместных испытаний. 2) Фланцевые соединения с затворными пластинами, вставляемые во время испытаний для изоляции других резервуаров, не подлежат испытаниям. 3) Если последний шов был проверен в процессе изготовления в соответствии с пунктом 5.4 настоящих правил, и результаты 100%-ной рентгенографической или ультразвуковой проверки оказались положительными, а система трубопроводов или её составные части прошли испытания под давлением согласно главе 9, то последний шов, соединяющий такую систему трубопроводов или её составные части, не требует проведения испытаний под давлением. Что означает то, что выделено желтым в последнем предложении? Не понимаю, прошу объяснения, O(∩_∩)O Спасибо
Reply #22016-12-18
Последнее изменение в этом посте было сделано xlxuiin 18.12.2016 в 18:57: замена гидравлических испытаний на методы безвредного контроля. См. 9.1.7
Reply #32016-12-19
Существует такое правило: например, для последнего шва в точке соединения tie-in, поскольку провести испытание под давлением невозможно, в качестве замены используется метод неинвазивного контроля.
Reply #42016-12-19
Я не очень разбираюсь в этом, не знаю, каковы конкретные стандарты
Reply #52016-12-19
В стандарте GB150 также предусмотрены соответствующие положения; для труб под давлением, являющихся закрытыми системами, способы обработки последнего шва одинаковы в обоих стандартах.
Reply #62016-12-20
Можно использовать для неинвазивной диагностики в качестве замены гидравлическими испытаниями
Reply #72016-12-21
Благодаря дополнительным мерам можно обеспечить качество сварных швов, что демонстрирует сочетание научности и гибкости при разработке стандартов
Reply #82016-12-21
Если проведение гидравлического теста невозможно для последнего шва, то для стальных труб, сваренных электродным способом, в качестве замены гидравлическому тесту можно использовать ультразвуковую диагностику или диагностику с помощью электромагнитных полей. Для стальных труб, сваренных методом под затоплением, в качестве замены гидравлическому тесту также можно применять ультразвуковую диагностику или рентгенографическую диагностику.
Reply #92016-12-27
100% контроль на наличие дефектов, то есть так называемый «золотой шов», при котором вместо гидравлических испытаний используется контроль на дефекты

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.