Thread Content
Хотел бы узнать: при строительстве нового завода необходимо проложить линии 10 кВ. В двух распределительных устройствах (для низкого и высокого напряжения) по два трансформатора/один высоковольтный двигатель каждое. Где же следует установить соединительные элементы?
Наша шина соединения находится в каждой распределительной комнате; она соединяет два трансформатора, расположенных в отдельных распределительных комнатах. Это делается для обеспечения надежности подачи электроэнергии. Когда один из трансформаторов выходит из строя, через шину соединения можно обеспечить питание тех устройств, которые не могут работать без электроэнергии
Устанавливать шину на высоковольтную и низковольтную стороны или только на низковольтную сторону?
Мы подаём напряжение только на стороне низкого напряжения через шину соединения
Сбоку щита высокого напряжения устанавливается щит связи; этот щит размещается в одной из комнат распределения электроэнергии. Сверху щит связи соединяется с медными шинами, а снизу — с кабелями (все зависит от объема нагрузки в данной комнате распределения). Кроме того, с высоковольтной стороны другой комнаты распределения электроэнергии необходим щит изоляции связи. Пришедший кабель соединяется с нижним отверстием разъединительного шкафа. И ещё, насколько далеко друг от друга расположены две комнаты управления электроснабжением? Эту информацию ведь должны указать проектные институты