HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О расходомерах с вихревыми струями

2016-12-20View Original

Thread Content

Я только что пришел на новое место работы и обнаружил, что у измерителя расхода пара типа «вихревой профиль» единица измерения — кг/ч (оператор сказал, что погрешность измерений довольно велика). К тому же в настройках измерителя отсутствует указание единицы измерения расхода. Хотел бы узнать: может ли измеритель расхода типа «вихревой профиль» измерять массу?
Reply #22016-12-20
Можно, мы установили t/h....
Reply #32016-12-21
Есть ли какие-нибудь особенности при использовании единиц массы? У меня там должно быть около 10–15 кг/ч, но и на месте, и в центральном контрольном пункте отображается всего 7–8 кг/ч. К тому же показатели очень нестабильны. Коррекция температуры и давления производится вручную, а не на основе собираемых данных
Reply #42016-12-21
Посмотрите, не связано ли это с проблемами настройки диапазона измерений
Reply #52016-12-21
Во многих устройствах типа «вихревые узлы» в меню можно установить фиксированную плотность и выбрать формат вывода данных в виде массового расхода. Однако такой способ измерения не является слишком точным. Лучше всего проводить коррекцию с учетом температуры и давления. Во многих системах DCS имеются соответствующие блоки для коррекции параметров под влиянием температуры и давления
Reply #62016-12-21
Пар измеряется по массе, и расходомеры типа вихревой трубки могут быть настроены на измерение массы. Особенно сейчас многие интеллектуальные расходомеры такого типа позволяют измерять массу пара.
Reply #72016-12-21
Если температура и давление пара стабильны, можно фиксировать плотность и измерять массу
Reply #82016-12-22
Если нужно получить точные показатели, лучше всего учесть коррекцию температуры и давления пара.
Reply #92016-12-22
В настоящее время многие предприятия используют для измерения количества пара датчики расхода типа вихревых турбин или датчики расхода с разницей давлений. Чтобы сэкономить усилия или избежать увеличения затрат на закупки, коррекция показателей температуры и давления осуществляется не в реальном времени, а путем фиксации этих показателей на определенных значениях. Такая схема измерительной системы неизбежно приводит к отклонениям от фактического значения расхода. Что касается ситуации, когда система измерения фиксирует меньшее количество пара, чем на самом деле, то причинами могут быть как проблемы с самой системой, так и неправильная настройка. Также возможно, что диапазон измерений датчика потока слишком мал (у отечественных устройств он составляет всего 10:1). При низком объеме потока датчик не может его зафиксировать или фиксирует его с неточностью.
Reply #102016-12-22
Посмотрите на качество пара, коррекция температуры и давления — ключевой момент

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.