6-метровый однотопливный конвертер: после замены произошел взрыв, за ним последовало воспламенение. Все горизонтальные трубы сгорели и покрылись копотью; таких мест более 20, все они находятся рядом с T-образными трубами. Звук взрыва был очень громким. Почему это произошло? Как это исправить?
Это не отжиг, а взрыв. Взрыв воздуха, обедненного углеродом, и газа в трубопроводах.
Учитель, вы правы — это взрывное горение. При установке трубок верхний ряд тоже обгорел. Как это исправить? Клапаны уже заменены, добавлен сливочное масло, а болты затянуты
Не заблокировано ли вентиляционное отверстие для удаления углерода?
Все новые коксовые печи совершенно новые, у них нет засорений; при снижении давления объем воздуха, поступающего в отверстия для удаления углерода, остается высоким
Как возникает звук «взрыва», который часто слышен во время замены коксовых печей? “«Взрывы» возникают в результате смешивания газа коксовых печей с воздухом в кирпичных газоводах, что приводит к возгоранию и взрыву. Обычно «взрыв» происходит примерно через 10–20 секунд после обмена. Большинство случаев происходит в каналах подачи газа из кирпичей, где направление потока изменяется с восходящего на нисходящее. Распространенные причины: (1) слишком слабая фиксация винта на переключающем кране, что приводит к утечке воздуха. (2) Утечка воздуха из горизонтальных и вертикальных труб в подвале. (3) При замене фильтрующей пластины не были задержаны краны в положении закрытого состояния в течение 15–20 секунд перед затягиванием болтов, в результате чего в систему попадал воздух, что приводило к возникновению эффекта «взрыва». (4) Краны открывались и закрывались неправильно: угол поворота кранов был недостаточным, или они уже повернулись на 90°, но все равно не были полностью закрыты. Это приводило к утечке воздуха и попаданию воздуха в отверстия для удаления углерода. (5) Ядро крана и его корпус плохо отшлифованы, подверглись коррозии или имеют недостаточное смазывание, из-за чего при полном закрытии происходит утечка воздуха. (6) Нарушение системы давления приводит к сгоранию защитного слоя из графита в камере карбонизации и утечке неочищенного газа. (7) Утечка газа в кирпичной газовой трубе. Решение: ① Тщательная герметизация нижней форсунки и её окружающей области ; ②Уменьшить диаметр ветви трубопровода для коксующегося угля, повысить давление газа, чтобы предотвратить явление «обратного зажигания» ; ③Усилить контроль и своевременно устранять утечки газа в подвалах ; ④Правильная настройка времени прекращения нагрева в процессе обмена ; ⑤Применение технологии централизованного смазывания позволяет эффективно устранять проблемы, связанные с утечками из-за нехватки масла” ; ⑥При проектировании переключающего крана площадь тройника снижается соответствующим образом, а площадь уплотнения увеличивается. Путем регулировки хода звена обмена, угла рычага и переднего/заднего положения обеспечивается полное закрытие клапана обмена, что предотвращает утечку газа. Путем тщательной шлифовки вращающегося ядра сменного крана и его корпуса, улучшения смазки, а также регулировки винтов на верхней части сменного крана для обеспечения необходимого давления в пружине, достигается герметичность сменного крана. Тщательно проверьте и обработайте места соединения горизонтальных труб, мелких ответвлений и вертикальных труб в подвале, а также место соединения вертикальных труб с кирпичными газовыми трубопроводами, чтобы убедиться в надежности всех соединений газовых труб в подвале. Усилить герметизацию кирпичных газовых каналов путем заливки или спрей-заполнения, чтобы обеспечить их надежную герметичность. Давление в коллекторе повышается на 20–30 Па по сравнению с условиями нормальной работы, что предотвращает проникновение газов, образующихся в камере карбонизации, в систему сгорания. Это способствует более быстрому формированию защитного графитового слоя на стенках печи и тем самым предотвращает утечку этих газов.
Спасибо, очень подробно. В чем же причина у моей организации? Что мне делать?
1. Была ли кран-барьер проверен на герметичность? Необходимо убедиться, что кран не протекает в трех возможных состояниях; 2. Проверьте, правильно ли расположен ручной элемент управления: должен ли угол его вращения совпадать с углом отверстия на сердечнике крана. Расстояние между отверстием для газа и отверстием для удаления углерода составляет 25 мм; если разделить это расстояние пополам, то на каждой стороне останется по 12,5 мм. Если сердечник крана и ручной элемент управления не совпадают по положению, это может привести к утечке газа. 3. Проверьте давление в отверстии для подачи огня — должно быть соответствующим; необходимо поддерживать разумное давление всасывания в канале ; 4. Проверьте проницаемость кирпичных газовых каналов; при сильном шуме в таких каналах необходимо провести обработку спреем для снижения сопротивления. У нас тоже был случай, когда после 4 этапов обработки уровень снизился значительно
Спасибо за советы, уважаемый мастер. Руководство моей организации сейчас занимается ремонтом газопроводов с использованием специальных кирпичей. Надеюсь, что ситуация улучшится. Завтра я снова измерю давление в отверстиях для подачи газа и настрою параметры всасывания. В подвале постоянно слышен шум — это просто пугает
Время образования кокса: 32 часа. Новый печной агрегат