Thread Content
Какова максимальная длина ветвящихся трубопроводов от распределителя источника воздуха до клапанов?
Последнее изменение в этом посте было сделано jujiangliu 10.03.2016 в 15:46. Посмотрите стандарты SH/T 3020-2013 «Стандарты проектирования систем подачи газа для приборов в нефтехимической промышленности» и HG/T 20510-2014 «Стандарты проектирования систем подачи газа для приборов».
Об этом не говорится ни в одном из этих стандартов. . .
Я делал объекты длиной пять-шестьдесят метров, так что и длиннее точно справлюсь.
50 метров — точно без проблем, какую длину вы хотите? Что такое разветвитель? У нас в конечном итоге получается 4 отвода
Если подавать давление 6 БАР в устройство, при трубе 8 мм — 50–60 метров. Личный опыт. Урок: на старом заводе установили новое оборудование; давление в зоне равно 5,5 БАР. Длина трубопроводов составляет около 30–40 метров. В результате у многих регулирующих клапанов давления оказалось недостаточно. . .
Для подведения к приборам лучше использовать оцинкованные трубы диаметром 1/2“, а для соединения с самими приборами – трубы диаметром 6–10 мм.
Слишком длинный размер приводит к недостаточному давлению; вчера только пробовали
Обычно требуемое давление воздуха для клапанов составляет 0,4–0,6 МПа
Это происходит из-за низкого давления в источнике воздуха, а также из-за тонкости трубы диаметром 6 мм, в результате чего давление у клапана не достигает даже 4 БАР. Используя распределитель, диаметр воздуховода лучше выбирать на один размер больше, например 8 мм, ведь часто бывает, что трубопровод протягивается на 30–40 метров. . . . @jiaguoyun @Большая лошадь и большой лук
Обычно используются трубы из оцинкованной стали диаметром 20 или 15 мм; к ним подключается клапан для подачи газа, а затем с помощью медных труб диаметром 8 мм газ направляется к месту использования. Длина таких труб не превышает 2 метров; обычно это 1–1,5 метра. Давление в главной трубе подачи воздуха — 6,5, ситуаций с низким давлением воздуха не наблюдается.