Thread Content
Недавно изучаю оценку функциональной безопасности, включая жизненный цикл СИС и расчеты для определения уровня SIL. В этом процессе рассматривается также показатель запаса прочности аппаратного обеспечения HFT. Пожалуйста, кто-нибудь, кто разбирается в этом, подробно объясните, в чем разница между этим подходом и резервированием, с которым мы сталкиваемся на производстве Большое спасибо!
Последнее изменение в этом посте было сделано Ян Минъяо 22.12.2016 в 21:00. Здравствуйте, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обсуждайте их. Надежность аппаратного обеспечения HFT — это способность функциональных блоков продолжать выполнять предусмотренные ими функции в случае возникновения неисправностей. Так называемый запас прочности аппаратного обеспечения N означает, что N+1 сбоев приведут к потере функций безопасности. Поэтому он в первую очередь предназначен для аппаратного обеспечения, не связан с программным управлением и не связан с технологиями диагностики. Для логических контроллеров резервный контроллер означает наличие запаса прочности 1. Что касается измерительных приборов, то их основные компоненты обычно не являются резервными. Однако, если имеются два одинаковых прибора, работающих в режиме 1oo2, то можно считать, что запас прочности аппаратного обеспечения составляет 1. Именно поэтому в большинстве случаев приборы имеют класс защиты SIF2: коэффициент отказа приборов SFF обычно составляет около 90%. Но производители утверждают, что использование двух резервных приборов позволяет достичь класса защиты SIF3.
Что значит SIF2? Разве не должно быть SIL2? Вероятно, вы пришли к этому выводу, сравнив таблицу структурных ограничений LOGIC SOLVERS из IEC61511.
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 28.01.2017 в 22:44. Понятие резервирования является довольно общим; теоретически два или более канала могут считаться резервными. Однако при оценке уровня резервирования важна наличие определенной степени надежности. Например, в случае конфигурации 1oo1 резервирования нет, значит HFT = 0. В конфигурации 1oo2 резервирование присутствует, значит HFT = 1. В конфигурации 2oo2 также имеется резервирование, но HFT = 0