Новичок в дизайне хотел бы спросить у опытных специалистов вопрос о измерении пара

2016-12-22View Original

Thread Content

Прежде всего, хочу поприветствовать всех старших коллег~ Сейчас у нас есть следующая проблема: речь идет о трубопроводе с давлением пара 1,0 Мпа и диаметром DN350. При запуске и остановке процесса объем пара составляет более 50 тонн; в обычных условиях — не более 10 тонн. Требуется точность измерения 1,0 класса. У нас уже есть интегрированный расходомер с использованием диффузионных клапанов, но он показывает завышенные значения. Я не совсем понимаю, почему это происходит — ведь фактический объем пара составляет примерно 5–6 тонн. В DCS отображается значение около 53 тонн или чуть меньше. Операторы используют значения, отображаемые в DCS, деленные на 9,5, чтобы получить ориентировочные показатели. Поскольку этот расходомер нужно заменить, сначала я сам не понял проблему с превышением допустимых значений, и тем более не знаю, с чего начать. Уважаемые эксперты, не могли бы вы дать какие-нибудь советы?
Reply #22016-12-22
Может быть, с расходомером проблема? Можно ли его настроить?
Reply #32016-12-22
Может, сначала посмотрим, что показывает расходомер на месте?
Reply #42016-12-23
Попробуйте прочистить трубки для измерения давления в расходомере с отверстной пластиной, или заново откалибруйте датчик разницы давлений. Кстати, какова длина вашего трубопровода для измерения давления? Где вы находитесь, или какова сейчас температура в окружающей среде?
Reply #52016-12-24
Трубопровод для пара под давлением 1,0 Мпа, диаметром DN350; объем потока во время запуска/остановки — более 50 тонн, в обычных условиях — до 10 тонн; требуемая точность измерения — 1,0 класса. Учитывая ваши требования к измерениям, выбор интегрированной пробки становится спорным. Все знают, что расходомеры с отверстиями относятся к тем устройствам, у которых точность измерения является наименее высокой среди всех типов расходомеров; при измерении расхода пара их точность даже не достигает уровня 1,0. Согласно соотношению диапазона работы 50 тонн+, очевидно, что дымовая заслонка не может справиться. Фактический расход в 5–6 тонн представляет собой практически минимальное значение, которое может быть измерено с помощью диафрагмового измерителя; возможность такого измерения ставит под сомнение. Даже если измерение все же возможно, полученные данные будут ненадежными. Как говорит автор вопроса, наиболее вероятно, что проблема заключается в системе измерения расхода. Сначала необходимо проверить камеры с положительным и отрицательным давлением, а также трубопроводы. Именно здесь чаще всего возникают проблемы, особенно после длительной остановки печи перед её снова запуском. В трубопроводах может накапливаться грязь, что приводит к закупорке при прохождении жидкости через них. Это мешает камерам с положительным и отрицательным давлением сохранять стабильный уровень давления. В системах измерения расхода пара с использованием пробок лучше регулярно осуществлять очистку от осадков и проверку динамического нуля, а любые проблемы необходимо устранять вовремя.
Reply #62016-12-26
Посмотрите на показания приборов на месте: это разница давлений или расход. Рассчитайте, соответствует ли это значениям, указанным в системе. Также проверьте, правильно ли определены диапазоны измерения разницы давлений и расхода
Reply #72016-12-26
Совпадают ли диапазоны измерений? Возвращается ли показатель в нулевое положение?
Reply #82018-01-11
Спасибо всем экспертам. Позже выяснилось, что причиной ошибки в диапазоне измерений стала ошибка в проектировании десять лет назад

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.