Проблемы с сервоприводным уровнемером Tokyo Keisō

2016-12-26View Original

Thread Content

На панели управления DCS отображается значение -100, которое постоянно меняется между этим значением и нормальными значениями. В чем может быть причина? Если знаете, пожалуйста, поделитесь информацией.
Reply #22016-12-28
А как насчет дисплея с отображением уровня жидкости непосредственно на месте? Есть ли сигналы об отказах? Если смотреть только на центральную панель, что, если с самими приборами всё в порядке, а проблема лишь в ослабленных кабелях сигнала?
Reply #32016-12-29
Благодарю за ответ. При выездном осмотре всё оказалось в порядке, проблем нет. Кабели в шкафу были переразмотаны и заменены местами. Прошло уже 12 часов, и проблема больше не возникала

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.