На шестом этаже на месте установлен регулирующий клапан для контроля расхода, но расход часто автоматически снижается! Включив байпас, можно стабилизировать расход без использования регулирующего клапана. Но когда через некоторое время требуется регулировка расхода, операторам приходится подниматься на шестой этаж для этого. Почему это происходит?
Описание проблемы нечеткое, в общих чертах понятно: нужно проверить, работает ли корректно позиционер регулирующего клапана. В режиме ручного управления следует установить определенный угол открытия и посмотреть, сможет ли регулирующий клапан сохранять этот угол
Причины сводятся к трём основным аспектам: во-первых, неисправность регулирующего клапана, во-вторых, неисправность позиционера; В-третьих, неисправность регулятора — необходимо поочередно исключать возможные причины...
Не приведет ли включение обходного канала к вытеснению жидкости или газа, которые не должны влиять на измерение расхода?
Есть ещё одна возможность: как определяется то, что так называемый трафик автоматически снижается? Считается по расходомеру? Какова точность этого расходомера? Каково физическое положение клапана, когда поток снижается?
Проверьте по отдельным сегментам, в каком именно этапе возникла проблема.
Вам нужно постепенно выяснять это.
Необходимо проверить точность расходомера и правильность положения регулирующего клапана
Проверьте ещё раз, не является ли причиной неправильная настройка PID~~