En el control de tres impulsos del nivel de líquido de la caldera, el flujo de vapor de presión media generado desde la caldera se utiliza como control de avance para convertir el flujo volumétrico en flujo másico, con la unidad de tonelada/hora, y la unidad de flujo de entrada es tonelada/hora. En teoría, debería poder controlarse automáticamente. Haiyou experimentado, ¿hay algún otro problema? Es de esperar que se produzca un debate exhaustivo sobre los tres impulsos.
La regulación de tres impulsos de la caldera es un sistema de regulación que utiliza el nivel de líquido como regulación principal, con una señal de flujo de agua de retroalimentación y una señal de flujo de vapor de alimentación como regulación secundaria. Es un sistema de regulación en cascada...
En primer lugar hay que dejar claro que no todos los controles de nivel de líquido del bidón requieren de 3 impulsos y deben analizarse en función de circunstancias concretas. Por ejemplo, para los tambores de vapor pequeños, debido a su pequeña capacidad, no es necesario recibir 3 impulsos, e incluso si se hacen, generalmente no se pueden configurar en automático. Esto es lo que he experimentado personalmente. En general, los tambores de vapor de gran capacidad son adecuados para un ajuste de tres impulsos. Además, existen 2 impulsos, que se determinan según la situación específica. 3 La esencia del impulso es la regulación de avance (volumen de vapor)-cascada (nivel de líquido y volumen de suministro de agua).
Sí. Requiere ajuste de tres impulsos. No sé si todos están en uso normal.