Estimados colegas: Me gustaría preguntar cómo se debe conectar a tierra la bomba de dosificación en la zona química (principalmente en la zona de reciclaje y en las zonas de tanques) Muchos expertos que fueron al lugar dijeron que es necesario realizar una conexión a tierra en la bomba, y además, otra conexión a tierra en la base de la misma. ¿Será así? ¿Existen estándares al respecto? Si la bomba es de tres fases y cuenta con un conductor de tierra, ¿es necesario conectarla también a tierra?
La bomba y la base deben conectarse mediante un cable de puesta a tierra; también es posible poner a tierra la base. Lo importante es verificar que la conexión a tierra sea correcta
La carcasa del motor debe estar conectada a tierra, de acuerdo con las normas GB 50169-2006, relativas a la instalación de dispositivos eléctricos y a las especificaciones para la construcción y verificación de sistemas de conexión a tierra. 3.1.1 Las siguientes partes metálicas de los dispositivos eléctricos deben estar conectadas a tierra o a la masa (requisito obligatorio): 1. La base o carcasa metálica de los motores, transformadores, aparatos eléctricos, así como de los equipos portátiles o móviles; 5. La carcasa metálica de las cajas de conexión, los terminales y los expansores de los cables eléctricos de corriente continua y alterna, así como la capa protectora metálica del cable que es accesible, y los tubos de acero por donde pasa el cable. Cuando existen mangueras metálicas que sirven de conexión entre los tubos de acero por donde pasa el cable, o entre estos tubos y los equipos eléctricos, es necesario asegurarse de que dichas mangueras metálicas estén bien conectadas a tierra ;
Se puede conectar con la red de puesta a tierra del edificio. Si se desea instalar un electrodo de puesta a tierra por separado, se puede consultar el manual 08D800-8: Diseño e instalación eléctrica en edificios residenciales – Protección contra rayos y puesta a tierra, páginas 97-99. http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Parece que mi respuesta, basada en mi experiencia en el terreno, es incorrecta. Por favor, el autor del post elimine mi respuesta para evitar engañar a otros
La carcasa del motor debe estar conectada a tierra, según lo establecido en las normas “GB 50169-2006: Normas para la instalación de dispositivos eléctricos, construcción y aceptación de sistemas de puesta a tierra”. En el punto 3.1.1 se indica que todas las partes metálicas de los dispositivos eléctricos deben estar conectadas a tierra o a la masa eléctrica. Esto incluye las bases o carcasas metálicas de los motores, transformadores, aparatos eléctricos, así como de los dispositivos eléctricos portátiles o móviles; 5. La carcasa metálica de las cajas de conexión, los terminales y los expansores de los cables eléctricos de corriente continua y alterna, así como la capa protectora metálica del cable que es accesible, y los tubos de acero por donde pasa el cable. Cuando existen mangueras metálicas que sirven de conexión entre los tubos de acero por donde pasa el cable, o entre estos tubos y los equipos eléctricos, es necesario asegurarse de que dichas mangueras metálicas estén bien conectadas a tierra
Tanto el motor como la bomba deben estar conectados a tierra
Clavar postes de hierro colado a 2-3 metros de profundidad, conectar los cables a tierra y, finalmente, medir la corriente