El contenido total de fósforo en el agua de circulación supera los límites permitidos

2016-10-14View Original

Thread Content

El sistema de circulación del dispositivo tiene una capacidad de agua de 12000 m³, y el volumen del tanque de circulación es de 9000 m³. Se ha añadido un agente sin fósforo, ya que recientemente se detectó un contenido excesivo de fósforo. El contenido de fósforo en el agua cruda es muy bajo, de 0,092 mg/L; mientras que en el agua del tanque de circulación, el contenido total de fósforo fue de 1,16 mg/L. El estanque de circulación fue limpiado de lodo el año pasado.
Reply #22016-10-14
Se estima que es de origen exógeno: fugas de materiales, introducción repentina de agua bruta, vertido accidental en alguna parte del sistema.
Reply #32016-10-15
Depende de cuál sea el factor de concentración: si es superior a 10, el fósforo total será cercano a 1 ppm. En ese caso, la posibilidad de que haya una fuga es baja
Reply #42016-10-15
¿Cómo está la renovación del agua de circulación? ¿Contiene fósforo el sistema de materiales de producción? ¿Se filtrará? ¿Se verifica tu medicamento cada vez? ¿Y también los microorganismos que se introducen? ¿Cómo es tu estabilidad al reponer líquidos cada vez? ¡Hay muchos factores! ¡No es fácil de decir! ¡Hay que descartarlos uno por uno! ¡ ¡ :victoria::victoria:
Reply #52016-10-15
Estoy de acuerdo con lo dicho en el segundo piso: las pruebas que se realizan para analizar el agua solo reflejan las condiciones de calidad del agua en un momento determinado, y no pueden representar la situación del rango de valores de fósforo en el agua a lo largo del tiempo. Según la descripción del autor, el fósforo se debe a la adición de agua o a una fuga; teniendo en cuenta las posibilidades, es más probable que sea causado por la adición de agua. En particular, el agua utilizada para reabastecimiento es agua reciclada; su contenido de fósforo no es constante, ya que varía en función de las condiciones de control de la fuente de agua y del proceso de tratamiento.
Reply #62016-10-15
Además, 0,092 mg/L de fósforo se considera un nivel superior al permitido (¿según qué estándar?) ) ¿verdad? ¿Se cuenta en términos de fósforo o de fosfato? Según los estándares de emisiones, no son muy altos
Reply #72016-10-18
El material no contiene fósforo, ni hay signos de fugas
Reply #82016-10-18
Lo medido es el fósforo total; se considera que hay exceso cuando supera los 0,5 mg/L
Reply #92016-10-18
La calidad del agua de reabastecimiento ha sido siempre estable; no se ha utilizado agua reciclada.
Reply #102016-10-23
Las nuevas tecnologías permiten tratar el agua de circulación por métodos puramente físicos; se observan rápidamente los efectos en forma de incrustaciones, sin necesidad de modificar las tuberías. Estas tecnologías también sirven para eliminar incrustaciones, oxidación, bacterias y algas. Además, contribuyen a ahorrar energía y reducir emisiones. Vale la pena investigarlas si es necesario.
Reply #112016-10-27
¿Hay una descripción técnica? ¿Se necesita añadir algún producto químico? Envíame una copia de los datos. 920796620@qq.com

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.