4. Las salas de ventilación y aire acondicionado ubicadas en edificios altos deben estar separadas del resto de las áreas mediante ( ). A. Paredes divisorias con un límite de resistencia al fuego de al menos 2,0 horas.
B. Placas del suelo con un límite de resistencia al fuego de al menos 1,0 hora.
C. Placas del suelo con un límite de resistencia al fuego de al menos 1,5 horas.
D. Paredes divisorias con un límite de resistencia al fuego de al menos 1,5 horas.
E. Cortinas ignífugas.
Respuesta: AC
A Paredes divisorias con un límite de resistencia al fuego de al menos 2,0 h. B Placas del piso con un límite de resistencia al fuego de al menos 1,0 h
Búsqueda en línea: En las salas de ventilación y aire acondicionado de los edificios altos, el límite de resistencia al fuego de las paredes divisorias debe ser de al menos 2,0 horas, mientras que el límite de resistencia al fuego de los suelos debe ser de al menos 1,0 hora. Por lo tanto, la respuesta correcta es AB, y no A o C
Este mensaje fue editado por última vez por hesonchang214 el 7 de noviembre de 2016, a las 10:09. A: Los muros divisorios deben tener una resistencia al fuego de al menos 2.0 horas. C: Las placas del piso deben tener una resistencia al fuego de al menos 1.5 horas
En la página 79 del manual se encuentra el texto original: separación de las salas destinadas a los equipos