Requisitos para un tanque de almacenamiento que contenga 15 toneladas de ácido sulfúrico concentrado, diques de contención y una piscina para controlar posibles accidentes

2016-11-30View Original

Thread Content

Solicitud de ayuda: ¿existen criterios de diseño correspondientes para el dique de contención y la piscina de contención en caso de accidente de un tanque que alberga 15 toneladas de ácido sulfúrico concentrado?
Reply #22016-11-30
El volumen del dique de contención es igual al volumen del tanque de almacenamiento; además, la piscina de contención debe ser al menos más grande que el volumen del tanque. Existen diseños específicos con normas, se pueden buscar en Baidu.
Reply #32016-12-01
Para los tanques de ácido sulfúrico concentrado, basta con instalar diques de contención para evitar corrientes turbulentas en caso de derrame; por el momento, no se han encontrado normativas que exijan la creación de tanques de contención para emergencias. ¿Quién os pidió que instalarais tanques de contención?
Reply #42016-12-02
El volumen del dique de contención es igual o mayor que el volumen del tanque de almacenamiento. En cuanto al tanque de contención en caso de accidentes, no está muy claro. En nuestra zona de tanques de almacenamiento hay un tanque de este tipo, pero su tamaño es pequeño: unos 2 cubicos. Casi nunca se ha utilizado
Reply #52016-12-02
Los diques de contención y las piscinas para emergencias deben tener una capacidad mayor que la del tanque de almacenamiento. Se debe tener en cuenta el volumen adicional que se genera al añadir líquido de cal para neutralizar el ácido sulfúrico; dicho líquido debe ser vertido posteriormente en las piscinas para emergencias. Por lo tanto, las piscinas para emergencias pueden tener una capacidad aún mayor que la de los diques de contención~
Reply #62017-03-01
Los expertos en evaluación ambiental, de hecho, exigen que se establezcan requisitos específicos
Reply #72017-03-01
También se exige que se recicle el ácido sulfúrico; además, no se recomienda añadir cal primero
Reply #82017-03-01
Es posible que los expertos exijan lo mismo que se aplica a los líquidos inflamables. Después de todo, los tanques pequeños de 15 toneladas como los vuestros son fáciles de manejar. Si también los expertos de la zona de tanques de la fábrica de ácido sulfúrico exigen que se haga esto, entonces, ¿qué tamaño deberían tener las piscinas de contención para 10.000 toneladas o 80.000 toneladas?
Reply #92017-03-01
Es posible que los expertos exijan lo mismo que se aplica a los líquidos inflamables. Después de todo, los tanques pequeños de 15 toneladas como los vuestros son fáciles de manejar. Si también los expertos de la zona de tanques de la fábrica de ácido sulfúrico exigen que se haga esto, entonces, ¿qué tamaño deberían tener las piscinas de contención para 10.000 toneladas o 80.000 toneladas?
Reply #102017-03-01
Si no se usa cal, entonces se puede hacer algo más pequeño, justo lo suficiente para contener el contenido de un frasco
Reply #112017-05-25
Sí, dudo que sirva copiarlo de otro lugar, ya que no es adecuado para mi tanque tan pequeño. Muchas gracias por su respuesta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.