Thread Content
ความดันในการออกแบบของถังทรงกลมคือ 0.4 MPa (g) โดยถังนี้ใช้สำหรับเก็บสารประเภท A B ซึ่งมีความดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมิ 40°C อยู่ที่ 0.121 MPa (a) ส่วนความดันที่ขอบถังคือ 0.6 MPa (g) ที่อุณหภูมิ 40°C ในสถานการณ์นี้ จะเกิดแรงดันของของเหลวภายในถังหรือไม่? ของเหลวจะเกิดการผสมกันอย่างรุนแรงหรือไม่? และถังนี้จะปลอดภัยหรือไม่?
คุณจะรับประกันได้อย่างไรว่าจะอยู่ที่ 40 องศา? เป็นการให้ความร้อนหรือเปล่า?
1. ถังทรงกลมใช้สำหรับเก็บสารประเภท A และ B โดยพื้นฐานแล้วถือว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูง อย่างน้อยก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาด้านแรงดันสูงได้ง่าย 2. โดยปกติแล้วถังทรงกลมจะมีการเติมวัสดุจากด้านล่าง ไม่เคยได้ยินเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคอลัมน์ของของเหลวมาก่อน ; 3. ความดันที่อยู่บริเวณขอบของอุปกรณ์นั้น คำนวณมาจากความดันที่อยู่ด้านหลังนั่นเอง หากแรงดันที่เกิดขึ้นในขั้นต่อไปไม่สูงมากขนาดนี้ แรงดันในบริเวณจุดแบ่งก็จะไม่สูงขนาดนั้นเช่นกัน โดยรวมแล้ว การออกแบบนี้ถือว่าปลอดภัยและสมเหตุสมผล
เพิ่มเติม: อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับถังเก็บก๊าซนั้นขาดไม่ได้ เช่น วาล์วความปลอดภัย เป็นต้น
ก่อนอื่น ความดันในบริเวณที่อยู่นอกขอบเขตของอุปกรณ์นั้น ไม่ได้ถูกคำนวณจากค่าของถังเก็บของฉัน เพราะขั้นตอนการผลิตนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดเงื่อนไขก่อน ส่วนรูปแบบของถังนั้นจะถูกเลือกหลังจากนั้น ส่วนเขาคำนวณความดันโดยอาศัยอะไรนั้น ฉันก็ไม่ทราบเช่นกัน. ประการที่สอง หากพิจารณาจากความดันในบริเวณที่อยู่นอกขอบเขตการเก็บกัก และสภาพของถังเก็บ โดยใช้อุณหภูมิ 40°C เป็นเกณฑ์ ความดันที่เหลือที่ปากทางเติมสารลงไปที่ด้านล่างควรจะอยู่ที่อย่างน้อย 0.4 MPa ในกรณีนี้ เมื่อสารถูกเติมเข้าไปในถังเก็บ ของเหลวภายในถังจะเกิดการผสมกันอย่างรุนแรงหรือไม่?
เข้าใจแล้ว. นี่เป็นกระบวนการปกติ แต่ความดันและอุณหภูมิที่ส่งมาจากแหล่งกำเนิดจริงๆ จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเล็กน้อย เนื่องจากถังเก็บมีความจุสูง จึงไม่มีผลกระทบมากนัก ส่วนเรื่องการผสมของของเหลวอย่างรุนแรงล่ะ? ไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรครับ. กลิ้ง?
คงเป็นปั๊มแรงดันสูงแบบหมุนเวียนที่ถูกนำมาใช้สินะ เพราะกระบวนการผลิตต้องการแรงดันที่สูงมาก หากระบบท่อไม่มีแรงต้านมากเกินไป ปั๊มก็จะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มอัตราการไหล ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องคอลัมน์ของของเหลวเกิดขึ้น
คือการกลิ้งไปมา แบบนี้จะทำให้เกิดประจุสถิตขึ้นมากมายใช่ไหม?
อุณหภูมิภายในถังทรงกลมมีความแตกต่างกันน้อย โดยปกติจึงไม่เกิดการแบ่งชั้น ดังนั้นจึงไม่มีการพลิกตัวของสารภายในถัง แม้จะเกิดการพลิกตัวและสร้างไอขึ้นมาในปริมาณมาก แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความดันภายในถังมากนัก ; แม้ว่าความดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็สามารถระบายออกได้ผ่านวาล์วความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการป้องกัน