HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

วิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในการสเปรย์เพื่อลดอุณหภูมิของก๊าซ

2016-11-04View Original

Thread Content

ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ ว่าจะคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในการฉีดพ่นในหอฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของก๊าซได้อย่างไร โดยอิงจากอัตราส่วนของก๊าซต่อของเหลวหรือเปล่าครับ?
Reply #22016-11-04
ไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่อัตราส่วนของก๊าซต่อของเหลวได้ ยังจำเป็นต้องคำนวณค่าความร้อนด้วย
Reply #32016-11-04
ปัจจุบัน หอระบายความร้อนที่บริษัทของเราออกแบบมานั้น ได้มีการคำนวณโดยอิงจากสมดุลของพลังงานความร้อน และปริมาณพลังงานความร้อนที่จำเป็นต้องนำออกไปเพื่อลดอุณหภูมิของก๊าซ ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อนมีไม่มากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หอระบายความร้อนที่ติดตั้งไว้ในระบบของเรานั้นมีภาระในการระบายความร้อนที่สูงมาก ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
Reply #42016-11-04
ใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปเลย ทั้งค่าพารามิเตอร์การออกแบบและค่าพารามิเตอร์ที่คำนวณได้จริง
Reply #52016-11-04
โครงการที่กำลังออกแบบอยู่ในขณะนี้ มีปริมาณก๊าซเสียอยู่ที่ 100,000 Nm3/ชั่วโมง โดยมีความหนาแน่นอยู่ที่ 1.3 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิของก๊าซเมื่อเข้าสู่หอถังคือ 45 องศาเซลเซียส โดยมีความต้องการให้อุณหภูมิลดลง 10 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิของก๊าซเมื่อออกจากหอถังจึงควรอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทำความเย็นเมื่อเข้าสู่หอถังคือ 32 องศาเซลเซียส และเมื่อออกจากหอถังก็ควรอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส จากการคำนวณ ปริมาณน้ำที่จำเป็นคือ 41.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่ในปัจจุบันเราใช้หอถังน้ำเพื่อทำความเย็นที่มีกำลังการไหลอยู่ที่ 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขอคำแนะนำด้วยครับ
Reply #62016-11-04
เมื่อมองด้วยตาเปล่า จะเห็นว่าความแตกต่างของอุณหภูมิใน ลองสังเกตดูว่า เมื่ออุณหภูมิของกากความร้อนจากการทำงานจริงลดลง 10°C แล้ว อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อนเมื่อไหลเข้าและออกจากหอระบายความร้อนจะเป็นเท่าไร? หากความแตกต่างของอุณหภูมิมีน้อย ปริมาณน้ำที่ใช้ในการหมุนเวียนก็จะต้องมากขึ้น
Reply #72016-11-04
ในการทำงานจริง ความแตกต่างของอุณหภูมิที่วัดได้จากระบบ DCS นั้นมีค่าน้อยมาก หากลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการสเปรย์ลง ก็กังวลว่าพื้นที่สำหรับการสเปรย์อาจไม่เพียงพอ ปัจจุบันหอสเปรย์ที่ออกแบบมามีขนาด DN4600 แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าขนาดของหอสเปรย์นี้เพียงพอสำหรับปริมาณน้ำที่ใช้ในการสเปรย์หรือไม่ ขอคำแนะนำด้วยครับ
Reply #82016-11-04
สามารถอ้างอิงวิธีการคำนวณของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ ส่วนการคำนวณสมดุลความร้อนนั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้
Reply #92016-11-04
ใช้ซอฟต์แวร์จำลองด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในหอคอยตรวจสอบ อุณหภูมิต่างกันน้อย ทำไมไม่นำน้ำที่อยู่ด้านล่างของหอกลับมาใช้ใหม่ที่ด้านบนของหอล่ะ?
Reply #102016-11-04
หากคำนวณจากปริมาณแคลอรี่แล้ว ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ก็น้อยมากจริงๆ แต่ถ้าอัตราส่วนระหว่างก๊าซกับของเหลวไม่เหมาะสม ก๊าซในปริมาณมากขนาดนี้ก็จะไม่สามารถฉีดพ่นออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.