มิเตอร์วัดระดับน้ำแบบโฮคเรดาร์ มีค่ากระแสไฟฟ้าในสถานที่ใช้งานที่ไม่ตรงกับค่ากระแสไฟฟ้าในระบบ DCS โดยที่ช่วงการวัดนั้นเท่ากัน เป็นเพราะอะไรกันแน่?
ในระหว่างการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า อาจมีสิ่งรบกวนเข้ามาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการรบกวนด้วย
มีสัญญาณรบกวน แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
ลองตรวจสอบสายไฟดูนะครับ ผมเองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อน พอตรวจสอบดูก็พบว่าที่ภายในท่อสำหรับใส่สายไฟ มีสายไฟส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และบริเวณที่เชื่อมต่อนั้น ชั้นป้องกันของสายไฟก็มาสัมผัสกับโลหะของท่อ ทำให้กระแสไฟฟ้าทั้งสองด้านไม่สามารถไหลผ่านได้ ลองดูหน่อยครับว่าเจ้าของกระทู้ก็เจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
ช่วงการวัดของเครื่องมือวัดกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ออกมาจริงในรูปแบบ 4-20mA อาจไม่เท่ากันได้ เพราะการตั้งค่าใน PLC กับการตั้งค่าของเครื่องมือวัดอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ช่วงการวัดของเรดาร์อาจอยู่ที่ 20 เมตร (กล่าวคือ ระดับความสูง 20 เมตร) แต่กระแสไฟฟ้าที่ออกมาจะอยู่ที่ 20mA เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 19.5 เมตร ดังนั้นค่า 20mA ที่ PLC ตั้งไว้ควรจะเป็น 19.5 เมตร ไม่ใช่ 20 เมตร ค่าที่แตกต่างกันอีก 0.5 เมตรนั้นถือเป็น “พื้นที่ที่ไม่สามารถวัดได้” โดยปกติแล้วค่านี้จะถูกลบออกไปในขณะส่งข้อมูลออกมา เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ทราบว่าของ Hawk จะเป็นเช่นนี้หรือไม่
มีปัญหากับการป้องกัน ควรตรวจสอบให้ดี
ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์วัดนั้นส่งค่าเป็นระดับของของเหลวหรือระยะทาง โดยบางอุปกรณ์วัดระดับก็สามารถส่งค่าระยะทางได้เช่นกัน จากนั้นก็ตรวจสอบดูว่าเครื่องมือวัดนั้นมีฟังก์ชันปรับค่ากระแสไฟฟ้าหรือไม่ หากมีก็ลองใช้ดู แต่ถ้าไม่ได้ผลก็ติดต่อผู้ผลิตได้เลยครับ. ส่วนตัวรู้สึกว่าโอกาสที่สายจะส่งผลกระทบนั้นมีน้อยมาก
ก่อนหน้านี้เป็นแบบปกติ หรือเพิ่งติดตั้งใหม่? หากเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ ก็สามารถปรับแต่งค่ากระแสไฟฟ้าที่ออกมาได้อีกครั้ง