ตัวส่งสัญญาณของวาล์วในชุด KOSO800

2016-11-09View Original

Thread Content

ขอถามทุกคนหน่อยครับ ในโรงงานมีเครื่องกำหนดตำแหน่งรุ่น 800 อยู่กี่เครื่องครับ ทำไมบางวาล์วเมื่อมีสัญญาณ 4mA แล้ว แรงดันที่เครื่องกำหนดตำแหน่งส่งไปยังกระบอกสูบจะอยู่ที่ประมาณ 100 KPa แต่บางวาล์วเมื่อมีสัญญาณ 4mA แล้ว แรงดันที่เครื่องกำหนดตำแหน่งส่งไปจะอยู่ที่ 0 KPa ครับ ขอบคุณครับ
Reply #22016-11-10
หน้าที่ของวาล์วนั้น บางตัวมีการทำงานในแบบบวก ส่วนบางตัวก็มีการทำงานในแบบลบ เมื่อทำงานในแบบบวก หากค่า 4MA เท่ากับ 1 วาล์วจะปิดลง ทำให้ความดันของก๊าซที่ออกมาอยู่ในระดับต่ำที่สุด หากค่า 4MA เท่ากับ 0 วาล์วก็จะเปิดออก ส่วนเมื่อทำงานในแบบลบ ก็จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม
Reply #32016-11-10
ค่าแรงดันอากาศที่ออกมาจากตัวกำหนดตำแหน่งนั้น บางกรณีอยู่ในช่วง 0–200 ส่วนบางกรณีก็อยู่ในช่วง 80–200
Reply #42016-11-10
เกี่ยวข้องกับแรงตอบสนองในทิศทางตรงกันข้ามของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.