2016-11-14View Original

Thread Content

ทางฝั่งของผมมีเครื่องส่งสัญญาณแรงดันรุ่น Rosemount 3051 ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ปกติ แต่หลังจากใช้งานไปสักระยะ ก็พบว่าเครื่องนี้ยังคงส่งสัญญาณ 22mA แม้ในสภาวะที่ไม่มีแรงดันเลย ต่อมาผมก็เปลี่ยนเครื่องส่งสัญญาณรุ่นเดียวกันไปใช้ ซึ่งในช่วงแรกก็ใช้งานได้ดีเช่นกัน แต่หลังจากใช้งานไปสักระยะก็เกิดปัญหาเดิมอีก ผมได้ตรวจสอบดูแล้ว พบว่าถุงฟิล์มไม่มีความเสียหาย และแรงดันไฟฟ้า 24V ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผมยังลองใช้ Hart Handheld เพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในอีกด้วย ก็พบว่าการสื่อสารยังคงทำงานได้ปกติ แต่เมื่อดูค่าตัวแปรภายในของเครื่อง ก็พบว่าค่าแรงดันแสดงเป็น 0 แต่สัญญาณที่ส่งออกมากลับยังคงเป็น 22mA อยู่ดี ขอถามทุกท่านหน่อยครับ มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ? สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ครับ? มีวิธีแก้ไขไหมครับ?
Reply #22016-11-14
คุณสามารถดูได้ผ่านเมนูการวินิจฉัยว่ามีข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือไม่
Reply #32016-11-14
วัดสื่ออะไรครับ? ช่วงการวัดของเครื่องมือวัดนั้นตั้งไว้ที่เท่าไหร่? ค่าที่ใช้กันบ่อยๆ คือเท่าไหร่? ใช้งานเกินขอบเขตบ่อยไหม? หรือว่ามีปัญหาในการเลือกแบบ?
Reply #42016-11-14
ลองยกเลิกการตั้งค่าสัญญาณเตือนบางอย่างดู แล้วดูว่าค่าที่ได้จะเป็น 4mA หรือไม่ หรือว่าจะยังคงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องมือวัดอยู่
Reply #52016-11-14
โดยปกติแล้ว ปัญหามักเกิดจากการตั้งค่าของระบบแจ้งเตือนมากกว่า
Reply #62016-11-14
ถ้าสายไฟมีปัญหา ก็แค่เปลี่ยนสายไฟใหม่ก็พอแล้ว. เนื่องจาก HART เป็นสัญญาณแบบผสมระหว่างตัวเลขกับสัญญาณแอนะล็อก ดังนั้นข้อมูลที่แสดงบนเครื่องส่งสัญญาณจึงถูกต้อง แต่เนื่องจากสายไฟมีปรากฏการณ์การเชื่อมต่อกับพื้นดิน จึงทำให้กระแสไฟในวงจรผิดปกติไป
Reply #72016-11-14
สื่อที่ใช้ในการวัดคืออะไรกันแน่ คือมาตรวัดความดันธรรมดา หรือเป็นมาตรวัดที่มีชุดส่งสัญญาณแบบมีแผ่นฟิล์มด้วยกันแน่ ถ้าเป็นไปได้ขอให้แจ้งรุ่นของมันมาด้วยนะครับ โปรดสังเกตดูว่าหน้าจอแสดงผลของมาตรวัดแสดงอะไรอยู่บ้าง หากคุณให้ข้อมูลการแสดงผลทั้งหมดมาให้ผม ผมคิดว่าผมจะสามารถให้คำแนะนำที่ดีๆ กับคุณได้ครับ
Reply #82016-11-14
นอกจากนี้ ค่าที่แสดงออกมาจากนาฬิกาเรือนนี้น่าจะไม่ใช่ 22 mA หรอกมั้ง… น่าจะเป็น 21.75 มากกว่า ซึ่งค่านี้น่าจะเกิดจากข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์มากกว่า
Reply #92016-11-15
หากมิเตอร์ส่งกระแสออกมาที่ 22mA นั่นน่าจะเป็นกระแสสำหรับการแจ้งเตือนของมิเตอร์ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือนของมิเตอร์ก่อนดีกว่า. แค่เอามือไปจับอุปกรณ์ ไม่นานมันก็กระโดดออกมาเอง.
Reply #102016-11-15
เครื่องส่งสัญญาณแรงดันทั้ง 2 เครื่องนี้ ก่อนการใช้งานนั้นทำงานได้ปกติ แต่หลังจากใช้งานไปสักระยะก็เกิดปัญหาขึ้น โดยยังสามารถส่งสัญญาณได้อยู่ แต่ไม่สามารถทำการตรวจสอบสถานะของเครื่องได้
Reply #112016-11-15
ตัวกลางในการส่งผ่านคือไอน้ำ (มีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำแข็งตัว ดังนั้นเมื่อเปิดออก ภายในช่องของเครื่องส่งสัญญาณจะเต็มไปด้วยน้ำ ทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่แผ่นฟิล์มจะเสียหาย) ช่วงความดันที่ใช้งานได้คือ 2.5 MPa โดยปกติจะใช้ความดันในช่วง 0.9–1.0 MPa ไม่สามารถใช้งานในช่วงความดันที่สูงกว่านี้ได้ เพราะความดันในท่อหลักอยู่ที่ประมาณ 1.0 MPa เท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้งานจึงไม่มีปัญหา

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.