ทางฝั่งของผมมีเครื่องส่งสัญญาณแรงดันรุ่น Rosemount 3051 ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ปกติ แต่หลังจากใช้งานไปสักระยะ ก็พบว่าเครื่องนี้ยังคงส่งสัญญาณ 22mA แม้ในสภาวะที่ไม่มีแรงดันเลย ต่อมาผมก็เปลี่ยนเครื่องส่งสัญญาณรุ่นเดียวกันไปใช้ ซึ่งในช่วงแรกก็ใช้งานได้ดีเช่นกัน แต่หลังจากใช้งานไปสักระยะก็เกิดปัญหาเดิมอีก ผมได้ตรวจสอบดูแล้ว พบว่าถุงฟิล์มไม่มีความเสียหาย และแรงดันไฟฟ้า 24V ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผมยังลองใช้ Hart Handheld เพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในอีกด้วย ก็พบว่าการสื่อสารยังคงทำงานได้ปกติ แต่เมื่อดูค่าตัวแปรภายในของเครื่อง ก็พบว่าค่าแรงดันแสดงเป็น 0 แต่สัญญาณที่ส่งออกมากลับยังคงเป็น 22mA อยู่ดี ขอถามทุกท่านหน่อยครับ มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ? สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ครับ? มีวิธีแก้ไขไหมครับ?
คุณสามารถดูได้ผ่านเมนูการวินิจฉัยว่ามีข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือไม่
วัดสื่ออะไรครับ? ช่วงการวัดของเครื่องมือวัดนั้นตั้งไว้ที่เท่าไหร่? ค่าที่ใช้กันบ่อยๆ คือเท่าไหร่? ใช้งานเกินขอบเขตบ่อยไหม? หรือว่ามีปัญหาในการเลือกแบบ?
ลองยกเลิกการตั้งค่าสัญญาณเตือนบางอย่างดู แล้วดูว่าค่าที่ได้จะเป็น 4mA หรือไม่ หรือว่าจะยังคงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องมือวัดอยู่
โดยปกติแล้ว ปัญหามักเกิดจากการตั้งค่าของระบบแจ้งเตือนมากกว่า
ถ้าสายไฟมีปัญหา ก็แค่เปลี่ยนสายไฟใหม่ก็พอแล้ว. เนื่องจาก HART เป็นสัญญาณแบบผสมระหว่างตัวเลขกับสัญญาณแอนะล็อก ดังนั้นข้อมูลที่แสดงบนเครื่องส่งสัญญาณจึงถูกต้อง แต่เนื่องจากสายไฟมีปรากฏการณ์การเชื่อมต่อกับพื้นดิน จึงทำให้กระแสไฟในวงจรผิดปกติไป
สื่อที่ใช้ในการวัดคืออะไรกันแน่ คือมาตรวัดความดันธรรมดา หรือเป็นมาตรวัดที่มีชุดส่งสัญญาณแบบมีแผ่นฟิล์มด้วยกันแน่ ถ้าเป็นไปได้ขอให้แจ้งรุ่นของมันมาด้วยนะครับ โปรดสังเกตดูว่าหน้าจอแสดงผลของมาตรวัดแสดงอะไรอยู่บ้าง หากคุณให้ข้อมูลการแสดงผลทั้งหมดมาให้ผม ผมคิดว่าผมจะสามารถให้คำแนะนำที่ดีๆ กับคุณได้ครับ
นอกจากนี้ ค่าที่แสดงออกมาจากนาฬิกาเรือนนี้น่าจะไม่ใช่ 22 mA หรอกมั้ง… น่าจะเป็น 21.75 มากกว่า ซึ่งค่านี้น่าจะเกิดจากข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์มากกว่า
หากมิเตอร์ส่งกระแสออกมาที่ 22mA นั่นน่าจะเป็นกระแสสำหรับการแจ้งเตือนของมิเตอร์ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือนของมิเตอร์ก่อนดีกว่า. แค่เอามือไปจับอุปกรณ์ ไม่นานมันก็กระโดดออกมาเอง.
เครื่องส่งสัญญาณแรงดันทั้ง 2 เครื่องนี้ ก่อนการใช้งานนั้นทำงานได้ปกติ แต่หลังจากใช้งานไปสักระยะก็เกิดปัญหาขึ้น โดยยังสามารถส่งสัญญาณได้อยู่ แต่ไม่สามารถทำการตรวจสอบสถานะของเครื่องได้
ตัวกลางในการส่งผ่านคือไอน้ำ (มีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำแข็งตัว ดังนั้นเมื่อเปิดออก ภายในช่องของเครื่องส่งสัญญาณจะเต็มไปด้วยน้ำ ทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่แผ่นฟิล์มจะเสียหาย) ช่วงความดันที่ใช้งานได้คือ 2.5 MPa โดยปกติจะใช้ความดันในช่วง 0.9–1.0 MPa ไม่สามารถใช้งานในช่วงความดันที่สูงกว่านี้ได้ เพราะความดันในท่อหลักอยู่ที่ประมาณ 1.0 MPa เท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้งานจึงไม่มีปัญหา