Thread Content
ผมเพิ่งเริ่มทำงานในสายอาชีพนี้ได้ไม่นาน อยากขอคำแนะนำจากท่านผู้มีประสบการณ์หน่อยครับ วันนี้ในโรงงานมีปั๊มโรเตอร์ที่มีความเร็วรอบ 256 RPM โดยมีกำลังมอเตอร์ 15 KW และมีอัตราการไหลอยู่ที่ 1.950 นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดความดันติดอยู่ที่ท่อออกด้วย โดยมีค่าความดันอยู่ที่ 1.6 MP ตอนนี้ผมอยากจะควบคุมความดันให้อยู่ที่ 0.4 MP เพื่อให้ของเหลวไหลตรงไปยังห้องบรรจุภัณฑ์โดยตรง อยากทราบว่าควรจะควบคุมอย่างไรดีครับ โดยมีตัวควบคุมความเร็วแบบ ABB ด้วยครับ. ช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมว่าต้องปรับแต่งอย่างไร
ปั๊มโรเตอร์จัดอยู่ในประเภทปั๊มที่ใช้หลักการของปริมาตรในการสูบน้ำ ดังนั้น ทุกครั้งที่โรเตอร์หมุนหนึ่งรอบ ปริมาตรของของเหลวที่ถูกสูบออกมาจะมีค่าคงที่ และหากคุณต้องการควบคุมแรงดันที่จุดออก โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบท่อส่ง คุณสามารถลองปรับความถี่ของอินเวอร์เตอร์ ABB ลดความถี่ลงได้
ก่อนอื่น ขอบคุณที่ตอบกลับโพสต์ของฉันค่ะ. แล้วฉันต้องปรับค่าด้วยมือให้เป็น 0.4 เมกะปาสคาลก่อน จากนั้นค่อยตั้งค่าความถี่ใช่ไหมครับ? แล้วจะรักษาระดับนี้ไว้ได้อย่างไร (ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง) รวมถึงความสูงของของเหลวในถังที่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดี ถังของเรามีความจุ 30 ลูกบาศก์เมตรครับ
ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบค่าความดันที่ปลายทางก่อน จากนั้นคำนวณความแตกต่างของความดันระหว่างจุดเข้าและจุดออกในขณะที่ปั๊มทำงานด้วยความเร็วสูงสุด (50HZ/60HZ) หลังจากนั้นใช้สูตร ΔP/ƒ_full × ƒ_actual = P_actual เพื่อคำนวณค่าความดัน และใช้ค่านี้ในการปรับความถี่เพื่อควบคุมความดัน
อินเวอร์เตอร์มีฟังก์ชันควบคุมแบบ PID ซึ่งคุณสามารถใช้หลักการเดียวกับปั๊มน้ำที่มีการควบคุมแรงดันคงที่ เพื่อควบคุมช่วงแรงดันที่ออกมาได้ แต่แน่นอนว่าการควบคุมนี้เป็นเพียงการควบคุมในช่วงเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ที่ 0.4 Mpa ได้อย่างแม่นยำ เพราะมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อแรงดัน 。 。 。 ตัวควบคุมความถี่ PID นี้สามารถช่วยให้คุณสามารถกำหนดช่วงค่าได้ เช่น 0.35 Mpa ถึง 0.4 Mpa