เกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์การทำความสะอาดและค่าสัมประสิทธิ์คราบสกปรก ค่าสัมประสิทธิ์การทำความสะอาดคืออัตราส่วนระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพที่มีคราบสกปรก กับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพที่สะอาด แล้วค่าสัมประสิทธิ์คราบสกปรกคืออะไรล่ะ? พวกมันมีความแตกต่างกันอย่างไร? อีกอย่าง ทำไมในการออกแบบแผ่นใหญ่ถึงไม่คำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์คราบสกปรกด้วยล่ะ?
ผมก็อยากรู้คำตอบของคำถามนี้เหมือนกัน ก่อนหน้านี้เวลาที่อาจารย์ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ก็พูดกันอย่างคลุมเครือ ขอคำแนะนำด้วยครับ. 。 。
ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการทำงานแบบใดก็ตาม ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสิ่งสกปรกด้วย (แม้ว่าจะเป็นก๊าซที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว หรือน้ำกลั่นก็ตาม) ค่าสัมประสิทธิ์ความสกปรก (โดยปกติจะอ้างอิงจากภาคผนวกของ GB151) ก็คือพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาวะการทำงานจริง โดยทั่วไปแล้ว วิศวกรออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะไม่พูดถึงค่าสัมประสิทธิ์การทำความสะอาดที่ผู้ถามกล่าวถึง (“อัตราส่วนของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพที่มีคราบสกปรกกับสภาพที่สะอาด”) แต่จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพสะอาดแทน โดยค่านี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพการใช้งานจริง (ซึ่งต้องคำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์คราบสกปรกด้วย) และสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพที่ออกแบบไว้ โดยค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่คำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์ของสิ่งสกปรกนั้น ต่างหากที่เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้บ่งบอกถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนจริงของอุปกรณ์ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในสภาพที่สะอาดนั้นไม่มีคุณค่าในการอ้างอิงสำหรับการใช้งานจริง โดยปกติแล้วจะถือเป็นเพียงค่าที่ใช้ในการอธิบายเท่านั้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ผู้ออกแบบอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนมักจะให้มา ก็จะคำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์ของสิ่งสกปรกไว้ด้วยเช่นกัน ต่อไปนี้ก็จะสามารถอธิบายคำถามสุดท้ายได้ โดยเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ความสกปรกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในสภาพการทำงานจริง รวมถึงปัจจัยทางธุรกิจอีกมากมาย ดังนั้นผู้ผลิตหลายรายจึงไม่ได้ใช้ค่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน GB151 เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าดังกล่าว ตลอดระยะเวลากว่าสิบหกถึงสิบเจ็ดปีที่ทำงานมา ผมได้ช่วยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้กับหลายคน รวมถึงข้อมูลพารามิเตอร์การออกแบบที่ได้รับมาจากแบรนด์ใหญ่ๆ ด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้ว พวกเขามักจะพยายามทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงขึ้น โดยการทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ความสกปรกมีค่าต่ำมาก หรือแม้กระทั่งเป็นศูนย์ เพราะพวกเขาคิดว่าผู้ที่ให้ข้อมูลพารามิเตอร์การออกแบบมานั้น อาจจะปรับค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นให้สูงเกินไป หรืออาจจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการอื่นๆ ดังนั้น ปรากฏการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นได้บ่อยมาก สำหรับคำถามสุดท้ายนั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูเอกสารคำนวณการเปลี่ยนแผ่นกรองได้ เพื่อทำความเข้าใจว่าค่าสัมประสิทธิ์ความสกปรกนั้นถูกกำหนดขึ้นมาอย่างไร หรือไม่ก็จะบอกคุณว่า แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนของผมมีรูปทรงพิเศษ ไม่ค่อยเกิดตะกรัน ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตะกรัน หรือจะบอกว่ามีมาตรการกำจัดตะกรัน หรือการปรับสภาพน้ำให้อ่อนลง เป็นต้น แต่ขอบอกไว้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดใด การที่สิ่งสกปรกจะเกาะติดกับชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าบางกรณีจะมีน้อยมาก แต่ก็ไม่มีทางที่จะไม่มีเลย และไม่ว่าจะเป็นแผ่น ท่อ หรือครีบ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทอุปกรณ์นิ่ง จึงไม่มีทางที่จะมีฟังก์ชันกำจัดตะกรันโดยอัตโนมัติได้ (ตัวผมเองเคยเจอกรณีที่ผู้ผลิตท่อลอนหนึ่งอ้างว่าท่อลอนมีคุณสมบัติกำจัดตะกรันโดยอัตโนมัติ จึงไม่นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาโดยการปรับสภาพน้ำตามที่ผมแนะนำ แต่เลือกใช้ท่อลอนแทน สภาพการใช้งานก็พอจะจินตนาการได้ ผลคือเพียงปีเดียวท่อลอนก็ใช้งานไม่ได้แล้ว) ดังนั้นคำถามสุดท้าย ผมจะพูดแค่นี้ก็พอ ทุกท่านน่าจะเข้าใจในใจกันแล้วล่ะ.