ระบบ FGS ของสถานีรับก๊าซ LNG มีข้อกำหนดใหม่ๆ หรือไม่
ปัจจุบัน สถานีรับสัญญาณบางแห่งมีระบบ ESD และ FGS เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งน่าจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
ระบบตรวจจับควันไฟเป็นระบบจัดการด้านความปลอดภัยที่ใช้สำหรับตรวจจับเหตุเพลิงไหม้และก๊าซต่างๆ โดยจะมีการรับสัญญาณจากปุ่มดับเพลิง ควัน ไฟ ก๊าซที่ติดไฟได้ และก๊าซพิษที่อยู่ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นจึงนำสัญญาณเหล่านี้มาประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อควบคุมไฟสัญญาณเตือน กระดิ่งเตือนภัย วาล์วควบคุมน้ำ วาล์วควบคุมฟองน้ำ รวมถึงวาล์วควบคุมอากาศบริสุทธิ์ในระบบแอร์ด้วย ระบบตรวจจับเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับในสถานที่จริง ตัวควบคุมตามหลักตรรกะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ แผงแจ้งเตือนแบบอนาล็อก และแหล่งจ่ายไฟที่ไม่หยุดทำงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงแผงแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร รวมถึงระบบแจ้งเตือนสำหรับระบบแอร์ด้วย เมื่อระบบ FGS เกิดความขัดข้องด้านหน้าที่การทำงาน ปัญหาด้านแหล่งจ่ายไฟ หรือความขัดข้องในวงจรการตรวจจับ นอกจากจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความขัดข้องแล้ว ระบบจะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนด้านการตรวจจับ หรือการเปิดวาล์วดับเพลิงได้ ดังนั้น ในระบบ FGS อุปกรณ์ทั้งหมดจึงถูกกำหนดให้อยู่ในโหมดความปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
มาตรฐานการออกแบบสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว 10.1.7 ระบบตรวจจับไฟไหม้และก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ควรสามารถตรวจจับสถานการณ์ไฟไหม้ ก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ และการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเหลวในบริเวณสถานีรับก๊าซได้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดไฟไหม้ ระบบดังกล่าวควรสามารถปิดการทำงานของอุปกรณ์ผลิตต่างๆ และเปิดใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที 10.1.8 ระบบตรวจจับเพลิงไหม้และก๊าซที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้นั้น ควรถูกออกแบบให้แยกออกจากระบบควบคุมกระบวนการและระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยระดับความปลอดภัยของระบบดังกล่าวควรไม่ต่ำกว่าระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และเมื่อใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ ก็ควรออกแบบให้มีคุณสมบัติปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้วย.
มาตรฐานการออกแบบสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว 10.1.7 ระบบตรวจจับไฟไหม้และก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ควรสามารถตรวจจับสถานการณ์ไฟไหม้ ก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ และการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเหลวในบริเวณสถานีรับก๊าซได้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดไฟไหม้ ระบบดังกล่าวควรสามารถปิดการทำงานของอุปกรณ์ผลิตต่างๆ และเปิดใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที 10.1.8 ระบบตรวจจับเพลิงไหม้และก๊าซที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้นั้น ควรถูกออกแบบให้แยกออกจากระบบควบคุมกระบวนการและระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยระดับความปลอดภัยของระบบดังกล่าวควรไม่ต่ำกว่าระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และเมื่อใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ ก็ควรออกแบบให้มีคุณสมบัติปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้วย.
โครงสร้าง FGS กำหนดให้ FGS ในฐานะระบบความปลอดภัย จำเป็นต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบ ดังนั้นระบบจึงต้องมีโครงสร้างที่มีความสามารถในการทำงานแบบสำรองด้วย แต่ละพื้นที่ของอุปกรณ์จะมีระบบ FGS ที่ทำงานแยกกัน โดยมีการสื่อสารกับ DCS ของแต่ละพื้นที่ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบซีเรียลที่มีความน่าเชื่อถือสูง นอกจากนี้ สัญญาณเตือนภัยก็จะถูกส่งไปยังแผงแสดงสัญญาณเตือนภัยในห้องควบคุมของแต่ละพื้นที่ด้วย แต่ละชุด FGS มีอินเทอร์เฟซ Ethernet สำรอง ซึ่งเชื่อมต่อกับสวิตช์กลางของ FGS สำรองผ่านสายไฟเบอร์ออปติก เครื่อง HMI ที่ติดตั้งไว้ในศูนย์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทและหน่วยดับเพลิง จะสื่อสารกับระบบ FGS ต่างๆ ผ่านเครือข่าย Ethernet เพื่อแสดงสถานะการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ในเวลาจริง ช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองและจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
การประมวลผลวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ FGS: สำหรับอินพุตแบบอนาล็อก สัญญาณที่ได้จากเครื่องตรวจจับก๊าซจะอยู่ในช่วง 4–20 mA โดยสัญญาณดังกล่าวจะถูกส่งตรงเข้าสู่การ์ดอินพุตแบบอนาล็อกของระบบ และส่งข้อมูลไปยัง DCS เพื่อให้สามารถตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก๊าซพิษในบริเวณที่สำคัญได้อย่างเรียลไทม์ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถตรวจจับการเกินค่ามาตรฐานของความเข้มข้นของก๊าซ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการขาดวงจรหรือไฟฟ้าลัดวงจร และยังสามารถแสดงสถานะการตรวจสอบได้อีกด้วย 2. การรับข้อมูลแบบตัวเลข ด้วยคุณสมบัติของระบบ FGS ที่เป็นระบบปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นสัญญาณจากสวิตช์ต่างๆ ในระบบ เช่น สัญญาณเตือนภัยแบบมือถือ สัญญาณจากเซ็นเซอร์ควัน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ สวิตช์ความดัน สวิตช์การไหลของของเหลว เป็นต้น จะอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอในช่วงเวลาปกติ และจะเปิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเตือนเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณจากตัวสัมผัสดังกล่าวจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อมีความจำเป็น ระบบจึงใช้โครงสร้าง SDI (Supervised Digital Input) เพื่อประมวลผลสัญญาณจากตัวสัมผัส กล่าวคือ จะนำตัวสวิตช์ของตัวสัมผัสมาต่อเข้ากับตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานหนึ่งๆ ทั้งในลักษณะต่ออนุกรมและขนาน ก่อนจะนำสัญญาณดังกล่าวเข้าสู่การ์ดรับสัญญาณแบบอนาล็อก จากนั้นจะมีการประเมินค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาตามหลักตรรกะ เพื่อตรวจสอบสถานะของวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานะปกติ มีการแจ้งเตือน มีการลัดวงจร หรือวงจรขาด และจะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องออกมาด้วย 3. การส่งสัญญาณแบบดิจิทัล การส่งสัญญาณ DO ใน FGS ประกอบด้วยไฟเตือน ลำโพงเตือนภัย วาล์วไฟฟ้า เป็นต้น โดยปกติแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่มีการจ่ายไฟ แต่เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อมีความจำเป็น ระบบจึงใช้การ์ด SDO (Supervised Digital Output) เพื่อควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ การ์ด SDO สามารถตรวจสอบวงจรการส่งสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าวงจรนั้นอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับวงจรการส่งสัญญาณ ระบบก็จะส่งสัญญาณเตือน พร้อมระบุช่องทางที่เกิดความผิดพลาดด้วย
ระบบจ่ายไฟ FGS ใช้ระบบจ่ายไฟสองเส้นทาง โดยเส้นทางหนึ่งมาจากระบบ UPS ของโรงงาน และอีกเส้นทางหนึ่งมาจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ใช่ UPS นอกจากนี้ ระบบ FGS ยังมีแบตเตอรี่สำรองที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟในโรงงาน ระบบ FGS ก็ยังสามารถทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนและปกป้องความปลอดภัยของโรงงานได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ระบบ FGS มีฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งสามารถวินิจฉัยข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างครบถ้วน และมีความสามารถในการรับมือกับข้อผิดพลาดได้ดีอีกด้วย ความผิดปกติใดๆ ในระบบ เช่น ความผิดพลาดของระบบ ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ ปัญหาในวงจรไฟฟ้า หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิของตู้ควบคุม เป็นต้น จะถูกแสดงบนแผงแจ้งเตือนแบบจำลองในห้องควบคุมได้อย่างทันที พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทั้งทางเสียงและแสงด้วย ฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหาและการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่สมบูรณ์ ช่วยให้ระบบ FGS สามารถรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ข้างต้นคือข้อกำหนดทั่วไปสำหรับระบบ FGS ยินดีรับความคิดเห็นจากทุกท่านครับ