ระบบ FGS ของสถานีรับก๊าซ LNG มีข้อกำหนดใหม่ๆ หรือไม่
Reply #22016-11-25
ปัจจุบัน สถานีรับสัญญาณบางแห่งมีระบบ ESD และ FGS เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งน่าจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
Reply #32016-11-25
ระบบตรวจจับควันไฟเป็นระบบจัดการด้านความปลอดภัยที่ใช้สำหรับตรวจจับเหตุเพลิงไหม้และก๊าซต่างๆ โดยจะมีการรับสัญญาณจากปุ่มดับเพลิง ควัน ไฟ ก๊าซที่ติดไฟได้ และก๊าซพิษที่อยู่ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นจึงนำสัญญาณเหล่านี้มาประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อควบคุมไฟสัญญาณเตือน กระดิ่งเตือนภัย วาล์วควบคุมน้ำ วาล์วควบคุมฟองน้ำ รวมถึงวาล์วควบคุมอากาศบริสุทธิ์ในระบบแอร์ด้วย ระบบตรวจจับเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับในสถานที่จริง ตัวควบคุมตามหลักตรรกะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ แผงแจ้งเตือนแบบอนาล็อก และแหล่งจ่ายไฟที่ไม่หยุดทำงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงแผงแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร รวมถึงระบบแจ้งเตือนสำหรับระบบแอร์ด้วย เมื่อระบบ FGS เกิดความขัดข้องด้านหน้าที่การทำงาน ปัญหาด้านแหล่งจ่ายไฟ หรือความขัดข้องในวงจรการตรวจจับ นอกจากจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความขัดข้องแล้ว ระบบจะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนด้านการตรวจจับ หรือการเปิดวาล์วดับเพลิงได้ ดังนั้น ในระบบ FGS อุปกรณ์ทั้งหมดจึงถูกกำหนดให้อยู่ในโหมดความปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
Reply #42016-11-25
มาตรฐานการออกแบบสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว 10.1.7 ระบบตรวจจับไฟไหม้และก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ควรสามารถตรวจจับสถานการณ์ไฟไหม้ ก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ และการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเหลวในบริเวณสถานีรับก๊าซได้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดไฟไหม้ ระบบดังกล่าวควรสามารถปิดการทำงานของอุปกรณ์ผลิตต่างๆ และเปิดใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที 10.1.8 ระบบตรวจจับเพลิงไหม้และก๊าซที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้นั้น ควรถูกออกแบบให้แยกออกจากระบบควบคุมกระบวนการและระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยระดับความปลอดภัยของระบบดังกล่าวควรไม่ต่ำกว่าระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และเมื่อใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ ก็ควรออกแบบให้มีคุณสมบัติปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้วย.
Reply #52016-11-25
มาตรฐานการออกแบบสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว 10.1.7 ระบบตรวจจับไฟไหม้และก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ควรสามารถตรวจจับสถานการณ์ไฟไหม้ ก๊าซที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ และการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเหลวในบริเวณสถานีรับก๊าซได้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดไฟไหม้ ระบบดังกล่าวควรสามารถปิดการทำงานของอุปกรณ์ผลิตต่างๆ และเปิดใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที 10.1.8 ระบบตรวจจับเพลิงไหม้และก๊าซที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้นั้น ควรถูกออกแบบให้แยกออกจากระบบควบคุมกระบวนการและระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยระดับความปลอดภัยของระบบดังกล่าวควรไม่ต่ำกว่าระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และเมื่อใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ ก็ควรออกแบบให้มีคุณสมบัติปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้วย.
Reply #62016-11-25
โครงสร้าง FGS กำหนดให้ FGS ในฐานะระบบความปลอดภัย จำเป็นต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบ ดังนั้นระบบจึงต้องมีโครงสร้างที่มีความสามารถในการทำงานแบบสำรองด้วย แต่ละพื้นที่ของอุปกรณ์จะมีระบบ FGS ที่ทำงานแยกกัน โดยมีการสื่อสารกับ DCS ของแต่ละพื้นที่ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบซีเรียลที่มีความน่าเชื่อถือสูง นอกจากนี้ สัญญาณเตือนภัยก็จะถูกส่งไปยังแผงแสดงสัญญาณเตือนภัยในห้องควบคุมของแต่ละพื้นที่ด้วย แต่ละชุด FGS มีอินเทอร์เฟซ Ethernet สำรอง ซึ่งเชื่อมต่อกับสวิตช์กลางของ FGS สำรองผ่านสายไฟเบอร์ออปติก เครื่อง HMI ที่ติดตั้งไว้ในศูนย์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทและหน่วยดับเพลิง จะสื่อสารกับระบบ FGS ต่างๆ ผ่านเครือข่าย Ethernet เพื่อแสดงสถานะการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ในเวลาจริง ช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองและจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
Reply #72016-11-25
การประมวลผลวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ FGS: สำหรับอินพุตแบบอนาล็อก สัญญาณที่ได้จากเครื่องตรวจจับก๊าซจะอยู่ในช่วง 4–20 mA โดยสัญญาณดังกล่าวจะถูกส่งตรงเข้าสู่การ์ดอินพุตแบบอนาล็อกของระบบ และส่งข้อมูลไปยัง DCS เพื่อให้สามารถตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก๊าซพิษในบริเวณที่สำคัญได้อย่างเรียลไทม์ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถตรวจจับการเกินค่ามาตรฐานของความเข้มข้นของก๊าซ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการขาดวงจรหรือไฟฟ้าลัดวงจร และยังสามารถแสดงสถานะการตรวจสอบได้อีกด้วย 2. การรับข้อมูลแบบตัวเลข ด้วยคุณสมบัติของระบบ FGS ที่เป็นระบบปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นสัญญาณจากสวิตช์ต่างๆ ในระบบ เช่น สัญญาณเตือนภัยแบบมือถือ สัญญาณจากเซ็นเซอร์ควัน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ สวิตช์ความดัน สวิตช์การไหลของของเหลว เป็นต้น จะอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอในช่วงเวลาปกติ และจะเปิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเตือนเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณจากตัวสัมผัสดังกล่าวจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อมีความจำเป็น ระบบจึงใช้โครงสร้าง SDI (Supervised Digital Input) เพื่อประมวลผลสัญญาณจากตัวสัมผัส กล่าวคือ จะนำตัวสวิตช์ของตัวสัมผัสมาต่อเข้ากับตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานหนึ่งๆ ทั้งในลักษณะต่ออนุกรมและขนาน ก่อนจะนำสัญญาณดังกล่าวเข้าสู่การ์ดรับสัญญาณแบบอนาล็อก จากนั้นจะมีการประเมินค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาตามหลักตรรกะ เพื่อตรวจสอบสถานะของวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานะปกติ มีการแจ้งเตือน มีการลัดวงจร หรือวงจรขาด และจะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องออกมาด้วย 3. การส่งสัญญาณแบบดิจิทัล การส่งสัญญาณ DO ใน FGS ประกอบด้วยไฟเตือน ลำโพงเตือนภัย วาล์วไฟฟ้า เป็นต้น โดยปกติแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่มีการจ่ายไฟ แต่เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อมีความจำเป็น ระบบจึงใช้การ์ด SDO (Supervised Digital Output) เพื่อควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ การ์ด SDO สามารถตรวจสอบวงจรการส่งสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าวงจรนั้นอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับวงจรการส่งสัญญาณ ระบบก็จะส่งสัญญาณเตือน พร้อมระบุช่องทางที่เกิดความผิดพลาดด้วย
Reply #82016-11-25
ระบบจ่ายไฟ FGS ใช้ระบบจ่ายไฟสองเส้นทาง โดยเส้นทางหนึ่งมาจากระบบ UPS ของโรงงาน และอีกเส้นทางหนึ่งมาจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ใช่ UPS นอกจากนี้ ระบบ FGS ยังมีแบตเตอรี่สำรองที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟในโรงงาน ระบบ FGS ก็ยังสามารถทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนและปกป้องความปลอดภัยของโรงงานได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
Reply #92016-11-25
ระบบ FGS มีฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งสามารถวินิจฉัยข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างครบถ้วน และมีความสามารถในการรับมือกับข้อผิดพลาดได้ดีอีกด้วย ความผิดปกติใดๆ ในระบบ เช่น ความผิดพลาดของระบบ ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ ปัญหาในวงจรไฟฟ้า หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิของตู้ควบคุม เป็นต้น จะถูกแสดงบนแผงแจ้งเตือนแบบจำลองในห้องควบคุมได้อย่างทันที พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทั้งทางเสียงและแสงด้วย ฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหาและการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่สมบูรณ์ ช่วยให้ระบบ FGS สามารถรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
Reply #102016-11-25
ข้างต้นคือข้อกำหนดทั่วไปสำหรับระบบ FGS ยินดีรับความคิดเห็นจากทุกท่านครับ
Reply #112016-11-28
หนังสืออ้างอิงด้านความปลอดภัย เลขที่ 3116 **แนวทางการกำกับดูแลระบบเครื่องมือวัดความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีของสำนักงานกำกับดูแลความปลอดภัย: ข้อ 11 ระบบ FGS จะต้องเป็นระบบควบคุมพื้นฐานที่แยกออกมาต่างหาก**

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.