Thread Content
วิธีการทำการตรวจสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงานสำหรับจุดเชื่อมของท่อเชื่อมต่อกับถังความดันตามมาตรฐาน 3.2.10.2.4(1) โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 250 มม. นั้น วิธีการตรวจสอบ อัตราส่วนของการตรวจสอบ และเกณฑ์ความพอใจของผลการตรวจสอบนั้น จะเหมือนกับข้อกำหนดสำหรับจุดเชื่อมของตัวถังความดันเอง ประโยคนี้เหรอ? ? ? ? ชิ้นส่วนที่เป็นรอยเชื่อมประเภท C และ D ก็ต้องทำการตรวจสอบโดยไม่ทำลายชิ้นส่วนด้วยห ? ? ? ? ? ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ! ! ! !
ในความเห็นส่วนตัว ท่อที่มีค่า DN >= 250 รวมถึงฟลันจ์ของท่อเหล่านั้น ก็ถือเป็นชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงดันสูงเช่นกัน ดังนั้นกฎระเบียบจึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบท่อประเภท C และ D เหมือนกับท่อประเภท A และ B ด้วยเช่นกัน สำหรับอุปกรณ์ที่มีการตรวจสอบชนิด AB ในอัตรา 100% เรามักจะกำหนดให้มีการตรวจสอบแบบ UT สำหรับชนิด CD ที่มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ส่วนชนิด CD ที่มีขนาดเล็กกว่านั้น ก็จะมีการตรวจสอบผิวหน้าแทน. (แน่นอนว่า อุปกรณ์ในสถานการณ์แบบนี้อาจมีประเภท C หรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแยกต่างหาก) สำหรับอุปกรณ์ประเภท AB ที่มีการตรวจสอบเพียงบางส่วน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น.
นี่แหละคือภาษามาตรฐานที่เลขานุการควรใช้ พวกเขาเขียนภาษาได้แย่มาก. 。 。 。 ทำอันที่สามารถเข้าใจความหมายได้หลายอย่างอีกแล้ว. 。 。
มีเหตุผล. มีข้อความคล้ายๆ กันอยู่ในหน้าที่ 335 ของเล่มที่ 150 ด้วย. แต่ในหัวข้อ 150 ระบุไว้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อกับท่อ หรือจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อกับฟลันเจอร์แบบคอสูง โดยจุดเชื่อมต่อทั้งสองประเภทนี้ถือเป็นประเภท B เอง ดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากรู้ก็คือ หากไม่ใช่ขั้วต่อแบบพิเศษ แต่เป็นขั้วต่อแบบ D ธรรมดา ก็ยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายชิ้นงานด้วยหรือเปล่า? ฉันทำงานด้านการออกแบบ พอเจอสถานการณ์แบบนี้ ในแบบร่างควรอธิบายอย่างไรดี?
ประเภท C และ D เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโครงสร้างและผนังภาชนะ โดยปกติแล้วจะไม่มีการตรวจสอบด้วยวิธี RT หรือ UT เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษจากการออกแบบ อย่างที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 150 คือ การเชื่อมต่อจุดต่อต่างๆ ควรทำตามข้อกำหนดของตัวเครื่อง แต่สิ่งที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 150 นั้น ผมเข้าใจว่าหมายถึงเฉพาะรอยเชื่อมประเภท B เท่านั้น ส่วนกรณีที่ท่อที่ใช้เชื่อมเป็นท่อที่มีลักษณะเป็นม้วนนั้น ก็จะถือเป็นรอยเชื่อมประเภท A ซึ่งในหัวข้อนี้ไม่ได้ระบุไว้ ส่วนคำว่า “ข้อกำหนดด้านความจุ” นั้น สามารถเข้าใจได้ว่ารวมถึงประเภท A และ B ด้วย. มาตรฐานเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำเท่านั้น เราสามารถกำหนดข้อกำหนดในการทดสอบที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานได้ ตามสภาพการใช้งานจริง
นั่นก็คือ ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 250 มม. ก็ต้องได้รับการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบโครงสร้างโดยไม่ทำลายเช่นกัน อีกทั้ง จุดเชื่อมของท่อที่เชื่อมต่อกับถังทนแรงดันนั้นเป็นรอยเชื่อมประเภท A/B ไม่ใช่รอยเชื่อมประเภท CD หรอกนะ. ที่จริงแล้ว ความหมายของประโยคนี้ก็คือ หากเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใช้ในการเชื่อมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 250 มม. และบนท่อนั้นมีรอยเชื่อมอยู่ด้วย ก็จำเป็นต้องทำการตรวจสอบรอยเชื่อมเหล่านั้นด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน
มาตรฐานของประเทศกำหนดไว้เพียงข้อกำหนดขั้นต่ำเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว สำหรับรอยเชื่อมประเภท CDE ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบด้วยรังสีหรือคลื่นเสียงความถี่สูง ดูข้อ 150.4-10.4-a) b) จะเห็นว่ามีข้อกำหนดสำหรับประเภท CDE ที่ต้องทำการทดสอบ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่กำหนดให้ต้องทำเท่านั้น เช่น ในกรณีของภาชนะที่คุณผลิตขึ้น หากคุณคิดว่ารอยเชื่อมประเภท CDE บางจุดจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คุณก็สามารถระบุมาตรฐานการตรวจสอบที่คุณต้องการไว้ในแบบร่างได้ ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่ารอยเชื่อมประเภท AB คืออะไร และรอยเชื่อมประเภท CD คืออะไร