วิธีการปรับเทียบเครื่องวัดปริมาณการใช้งานแบบอัจฉริยะ
Thread Content
เครื่องวัดปริมาณการไหลแบบอัจฉริยะสามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดปริมาณการไหลต่างๆ เช่น ทอร์บีน, วาล์ววัดปริมาณการไหลแบบวอร์เท็กซ์, แผ่นวัดปริมาณการไหล, หัวฉีด, เครื่องวัดปริมาณการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า, เครื่องวัดปริมาณการไหลแบบเป้า, เครื่องวัดปริมาณการไหลแบบโรเตอร์โลหะ, อานูบา และเครื่องวัดปริมาณการไหลแบบหมุนวน เพื่อใช้ในการวัดและคำนวณปริมาณการไหลของก๊าซ ของเหลว ไอน้ำที่อยู่ในสภาวะอิ่มตัว และไอน้ำที่อยู่ในสภาวะร้อนเกินไป เนื่องจากมีการใช้งานเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะอย่างแพร่หลาย การปรับเทียบเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ด้านล่างนี้จะยกตัวอย่างเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK ของบริษัท ชางฮุย เพื่ออธิบายวิธีการปรับเทียบเครื่องนี้ http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251601448036.jpg 1. วิธีการปรับเทียบอุปกรณ์หลัก การปรับเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลอัจฉริยะ YR-GFK นั้น มุ่งเน้นไปที่การปรับเทียบความคลาดเคลื่อนในการแปลงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลอัตราการไหล ข้อมูลการชดเชยอุณหภูมิ ข้อมูลการชดเชยความดัน ข้อมูลการแสดงอัตราการไหลในขณะนั้น และข้อมูลการส่งออกอัตราการไหลในขณะนั้น เป็นต้น 1.1 การปรับแต่งค่าอินพุตสำหรับการชดเชยอุณหภูมิ ① จะต้องกำหนดค่าช่องอินพุตสำหรับการชดเชยอุณหภูมิของเครื่องวัดอัตราการไหลให้ถูกต้อง สัญญาณอินพุตสำหรับการชดเชยอุณหภูมิของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ YR-GFK สามารถเป็นสัญญาณจากตัวต้านทานความร้อน ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบทีอีซี หรือสัญญาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าก็ได้ โดยสามารถเปลี่ยนประเภทของสัญญาณอินพุตสำหรับการชดเชยอุณหภูมิได้ผ่านพารามิเตอร์ระดับสองของเครื่องวัด ก่อนที่จะทำการปรับแต่งค่าต่างๆ จะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยอุณหภูมิให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการใช้งานจริงก่อน พารามิเตอร์ระดับสองที่เกี่ยวข้องกับการปรับแก้ค่าอุณหภูมิของเครื่องมือวัดมีดังนี้: T-dp คือจุดทศนิยมสำหรับการแสดงค่าการปรับแก้อุณหภูมิ, T-n คือประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการปรับแก้อุณหภูมิ, T-b คือการปรับค่าจุดศูนย์สำหรับการปรับแก้อุณหภูมิ (ใช้ในการปรับแต่งเมื่อมีการตรวจสอบเท่านั้น), T-K คืออัตราส่วนของช่วงค่าสำหรับการปรับแก้อุณหภูมิ (ใช้ในการปรับแต่งเมื่อมีการตรวจสอบเท่านั้น), T-L คือค่าขั้นต่ำของช่วงค่าสำหรับการปรับแก้อุณหภูมิ, T-H คือค่าสูงสุดของช่วงค่าสำหรับการปรับแก้อุณหภูมิ ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยใช้ข้อมูลจาก Pt100 คือ: T-dp=1, T-n=14, T-b และ T-K คงไว้ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน, T-L=-200, T-H=650. ②อุปกรณ์สำหรับปรับค่าอินพุตเพื่อชดเชยอุณหภูมิ และแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลอัจฉริยะ YR-GFK ใช้อุปกรณ์ปรับค่าอินพุตเพื่อชดเชยอุณหภูมิ (ตัวต้านทานแพลทินัม Pt100) โดยใช้อุปกรณ์ตั้งค่าค่าต้านทานมาตรฐาน ZX54 เพื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อน การเชื่อมต่อสายไฟแสดงไว้ในรูปที่ 2 ; ส่วนข้อผิดพลาดในการแปลงค่าอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้า จะมีการปรับเทียบโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบความแม่นยำสูงในฐานะเครื่องกำเนิดสัญญาณ โดยการเชื่อมต่อสายไฟจะเป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251122098036.png รูปที่ 1 แผนภาพการเชื่อมต่อของเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFKhttp://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251211304286.png รูปที่ 2 วิธีการปรับแต่งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้ตัวต้านทานความร้อนเป็นตัวรับสัญญาณ
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251212555692.png รูปที่ 3 วิธีการปรับแต่งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้โทรมิเตอร์ความร้อนเป็นตัวรับสัญญาณ
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251215021786.png รูปที่ 4 วิธีการปรับแต่งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า (V) เป็นตัวรับสัญญาณ
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251216486473.png รูปที่ 5 วิธีการปรับแต่งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า (mV) เป็นตัวรับสัญญาณ
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251217367255.png รูปที่ 6 วิธีการปรับแต่งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้กระแสไฟฟ้า (mA) เป็นตัวรับสัญญาณ
③ วิธีการปรับแต่งค่าอุณหภูมิ ตามแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ส่งสัญญาณค่าต้านทาน Rt1, Rt2, Rt3, Rt4, Rt5 เข้ามาทางขั้วต่อ 22#, 23#, 24# จากนั้นนำค่าอุณหภูมิที่ได้จากเครื่องวัด Pt100 มาเปรียบเทียบกับค่าที่ควรจะเป็น คือ t1, t2, t3, t4, t5 จากนั้นค่าอุณหภูมิที่ปรับแล้วจะแสดงออกมาเป็น t′1, t′2, t′3, t′4, t′5 (ในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้น) และ t″1, t″2, t″3, t″4, t″5 (ในช่วงการเคลื่อนที่ลง) ค่าที่แสดงในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้นและลง หากมีความแตกต่างจากค่าอุณหภูมิที่คำนวณได้จากจุดนั้นๆ ความแตกต่างดังกล่าวจะถือเป็นค่าความผิดพลาด Δt จากนั้นจะนำค่าความผิดพลาดที่มีค่ามากที่สุดมาใช้ ซึ่งก็คือ Δtmax ค่านี้จะถูกนำมาใช้ในการปรับค่าอุณหภูมิของเครื่องคำนวณปริมาณการไหล โดยที่ tH คือค่าสูงสุดของช่วงการปรับค่าอุณหภูมิ และ tL คือค่าต่ำสุดของช่วงการปรับค่าอุณหภูมินั้นเอง ④ตัวอย่างการปรับเทียบค่าอินพุตเพื่อชดเชยอุณหภูมิ ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างการใช้ค่าอินพุตเพื่อชดเชยอุณหภูมิของเครื่องคำนวณปริมาณการไหล โดยใช้ตัวต้านทานแพลทินัม Pt100 (ช่วงการวัด 0–320°C) เป็นตัวอย่าง และดำเนินการปรับเทียบตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น จนได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถนำมาใช้คำนวณค่าความคลาดเคลื่อนจากการชดเชยอุณหภูมิได้ ข้อมูลสำหรับการปรับค่าอุณหภูมินั้นมาจากตัวต้านทานแพลทินัม Pt100 (ช่วงการวัด 0–320℃) ดูได้ที่ http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251311428973.png ⑤ การประมวลผลผลลัพธ์: สามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนในการแปลงค่าอุณหภูมิได้จากตารางข้างต้น และสามารถใช้ค่าความคลาดเคลื่อนนี้มาประเมินว่าอุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ หากพบความคลาดเคลื่อนในระหว่างการปรับแต่ง สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ระดับสองของเครื่องมือ ได้แก่ T-B และ T-K จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามข้อกำหนด 1.2 การปรับแต่งค่าอินพุตสำหรับการชดเชยความดัน ① จะต้องกำหนดค่าช่องอินพุตสำหรับการชดเชยความดันในเครื่องวัดอัตราการไหลให้ถูกต้อง สัญญาณอินพุตสำหรับการชดเชยความดันของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ YR-GFK สามารถเป็นทั้งสัญญาณกระแสไฟฟ้าและสัญญาณแรงดันไฟฟ้า โดยสามารถเปลี่ยนประเภทของสัญญาณอินพุตสำหรับการชดเชยความดันได้ผ่านพารามิเตอร์ระดับสองของเครื่องวัด ก่อนที่จะทำการปรับแต่งค่า จะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยความดันให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการใช้งานจริงก่อน พารามิเตอร์ระดับที่สองที่เกี่ยวข้องกับการป้อนค่าสำหรับการชดเชยแรงดันมีดังนี้:
P-dp: จุดทศนิยมสำหรับการแสดงค่าการชดเชยแรงดัน
P-n: ประเภทของสัญญาณที่ใช้ในการชดเชยแรงดัน
P-b: การปรับค่าจุดศูนย์สำหรับการชดเชยแรงดัน (ใช้ในการปรับเมื่อทำการตรวจสอบเท่านั้น)
P-K: อัตราส่วนของช่วงค่าสำหรับการชดเชยแรงดัน (ใช้ในการปรับเมื่อทำการตรวจสอบเท่านั้น)
P-L: ค่าขั้นต่ำของช่วงค่าสำหรับการชดเชยแรงดัน
P-H: ค่าสูงสุดของช่วงค่าสำหรับการชดเชยแรงดัน
ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ เมื่อสัญญาณที่ใช้ในการชดเชยแรงดันเป็น 4-20mA โดยมีช่วงค่าอยู่ที่ 0-1.6 MPa ได้แก่: P-dp=3, P-n=28, P-b และ P-K คงค่าเดิมจากโรงงาน, P-L=0.000, P-H=1.600
② อุปกรณ์สำหรับการปรับเทียบสัญญาณการป้อนค่าสำหรับการชดเชยแรงดัน และแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
สำหรับการปรับเทียบข้อผิดพลาดในการแปลงสัญญาณการป้อนค่าสำหรับการชดเชยแรงดันของเครื่องวัดอัตราการไหลอัจฉริยะ YR-GFK จะใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความแม่นยำสูงเป็นตัวสร้างสัญญาณ โดยการเชื่อมต่อสายไฟจะเป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251313089442.png รูปที่ 7 วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้กระแสไฟฟ้า (mA) เป็นข้อมูลสำหรับการชดเชยความดัน http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251314190536.png รูปที่ 8 วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ YR-GFK เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า (V) เป็นข้อมูลสำหรับการชดเชยความดัน ③ วิธีการตั้งค่าข้อมูลสำหรับการชดเชยความดัน ตามรูปที่ 7 ให้ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า P1, P2, P3, P4, P5 เข้ามาทางขั้วต่อหมายเลข 15# และ 19# จากนั้นค่า P′1, P′2, P′3, P′4, P′5 (ในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้น) และ P″1, P″2, P″3, P″4, P″5 (ในช่วงการเคลื่อนที่ลง) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ ค่าที่แสดงในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้นและลง หากมีความแตกต่างจากค่าความดันที่ควรจะเป็นในจุดนั้นๆ ความแตกต่างดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นค่าความผิดพลาด ΔP จากนั้นจะนำค่าความผิดพลาดที่มีค่ามากที่สุดมาใช้ ซึ่งก็คือ ΔPmax ค่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับค่าอุณหภูมิของเครื่องวัดปริมาณการไหล โดยที่ PH คือค่าสูงสุดของช่วงการปรับค่าความดันของเครื่องวัดปริมาณการไหล และ PL คือค่าต่ำสุดของช่วงการปรับค่าความดันเดียวกัน ④การประมวลผลผลลัพธ์: ค่าอินพุตสำหรับการชดเชยแรงดันคือ 4-20mA (ช่วงการวัด 0-1.6 MPa) โดยใช้ข้อมูลการปรับเทียบ จากตารางข้างต้นจะได้ค่าความคลาดเคลื่อนในการแปลงค่าอินพุตสำหรับการชดเชยแรงดันของเครื่องคำนวณอัตราการไหล ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินว่าเครื่องคำนวณอัตราการไหลนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดไว้ เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างกระบวนการปรับค่า สามารถปรับพารามิเตอร์ระดับสองของเครื่องมือ ได้แก่ P-B และ P-K จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1.3 การปรับแต่งช่องรับข้อมูลอัตราการไหล ① จัดตั้งค่าช่องรับข้อมูลอัตราการไหลของเครื่องวัดอัตราการไหลให้ถูกต้อง เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ YR-GFK มีชนิดสัญญาณที่สามารถรับได้ 3 ชนิด ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ โดยสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของสัญญาณที่รับได้ผ่านพารามิเตอร์ระดับสองของเครื่องวัด ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลที่มีอยู่ในตลาดได้อย่างง่ายดาย ก่อนทำการปรับเทียบ จำเป็นต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการไหลให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลในสถานที่จริง พารามิเตอร์ระดับสองที่เกี่ยวข้องกับการป้อนค่าการไหลของเครื่องมือวัดมีดังนี้:
F-dp: จุดทศนิยมสำหรับการแสดงค่าการไหล (แบบเชิงเส้น/แบบความแตกต่างของความดัน)
F-n: ประเภทของการป้อนค่าการไหล (แบบเชิงเส้น/แบบความแตกต่างของความดัน)
F-b: การปรับค่าศูนย์สำหรับการป้อนค่าการไหล (ใช้ในการปรับเทียบเท่านั้น)
F-K: อัตราส่วนของช่วงการวัดสำหรับการป้อนค่าการไหล (ใช้ในการปรับเทียบเท่านั้น)
F-L: ค่าขั้นต่ำของช่วงการวัดสำหรับการป้อนค่าการไหล
F-H: ค่าสูงสุดของช่วงการวัดสำหรับการป้อนค่าการไหล
ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยใช้เครื่องส่งสัญญาณแบบความแตกต่างของความดัน 4-20mA (ช่วงการวัด 0-40 kPa): F-dp=2, F-n=28, F-b และ F-K ยังคงใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน, F-L=0.00, F-H=40.00
② อุปกรณ์สำหรับการปรับเทียบการป้อนค่าการไหลและแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
สำหรับเครื่องวัดการไหลอัจฉริยะ YR-GFK นั้น ใช้อุปกรณ์ปรับเทียบความแม่นยำสูงเป็นตัวสร้างสัญญาณเพื่อปรับเทียบค่าความผิดพลาดในการป้อนค่าการไหล โดยแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟแสดงไว้ในรูปที่ 9, 10 และ 11 http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251422036786.png รูปที่ 9 วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ YR-GFK เมื่ออินพุตเป็นความถี่ (Hz)
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251423038661.png รูปที่ 10 วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ YR-GFK เมื่ออินพุตเป็นกระแสไฟฟ้า (mA)
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251424000067.png รูปที่ 11 วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ YR-GFK เมื่ออินพุตเป็นแรงดันไฟฟ้า (V)
③ วิธีการปรับแก้ข้อผิดพลาดในการอินพุตอัตราการไหล ให้ต่อสายตามแผนภาพการต่อสายที่กำหนด โดยใช้ขั้วต่อหมายเลข 31# และ 32# เพื่ออินพุตสัญญาณความถี่ หรือใช้ขั้วต่อหมายเลข 13# และ 14# เพื่ออินพุตสัญญาณกระแส/แรงดันไฟฟ้า F1, F2, F3, F4, F5 จากนั้นค่า F′1, F′2, F′3, F′4, F′5 (ในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้น) และ F″1, F″2, F″3, F″4, F″5 (ในช่วงการเคลื่อนที่ลง) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบอัจฉริยะ ค่าที่แสดงในช่วงการเคลื่อนที่ขึ้นและลง หากมีความแตกต่างจากค่าไหลที่คำนวณได้ตามจุดนั้นๆ ความแตกต่างดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาด ΔF จากนั้นจะเลือกค่าความผิดพลาดที่มีค่ามากที่สุดมาใช้ ซึ่งก็คือ ΔFmax ค่าความผิดพลาดในการแปลงค่าไหลของเครื่องคำนวณปริมาณไหลนี้ โดยที่ FH คือค่าสูงสุดของช่วงการวัดค่าไหลของเครื่องคำนวณปริมาณไหล และ FL คือค่าต่ำสุดของช่วงการวัดค่าไหลเดียวกัน ④ข้อมูลการปรับเทียบค่าไหลที่ป้อนเข้าสู่อุปกรณ์วัดค่าไหลแบบความแตกต่างของความดัน โดยตัวส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันจะส่งข้อมูลในรูปแบบ 4-20mA (ช่วงค่า 0-40kPa) 1.4 การปรับเทียบค่าไหลในขณะนั้น ค่าไหลในขณะนั้นของอุปกรณ์คำนวณค่าไหลนั้นมีความสัมพันธ์กับค่าไหลที่ป้อนเข้ามา สัญญาณการชดเชย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และค่า K ดังนั้น เพื่อให้ได้ค่าไหลในขณะนั้นที่แม่นยำ จำเป็นต้องมีการตั้งค่าโปรแกรมอุปกรณ์คำนวณค่าไหลให้ถูกต้อง ①การโปรแกรมเครื่องคำนวณปริมาณการไหลให้ถูกต้อง ก่อนที่จะโปรแกรมเครื่องมือดังกล่าว จำเป็นต้องอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องคำนวณปริมาณการไหลอย่างละเอียดก่อน (สามารถดูคู่มือได้) จึงจะสามารถโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องวัดปริมาณการไหลอัจฉริยะ YR-GFK: ใช้แผ่นรูในการวัดปริมาณก๊าซ โดยรับค่าความแตกต่างของความดันเข้ามา มีการปรับค่าความดันและอุณหภูมิด้วย ไม่มีการส่งค่าปริมาณการไหลแบบทันที โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อค่าความแตกต่างของความดันน้อยกว่า 10 kPa จะไม่มีการบันทึกปริมาณการไหล นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่าน RS485 ด้วย. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบมีดังนี้:
ตัวส่งสัญญาณความแตกต่างของความดัน: 4-20mA ช่วงการวัด: 0-80KPa
ตัวส่งสัญญาณความดัน: 1-5V ช่วงการวัด: 0-3MPa
ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ: 4-20mA ช่วงการวัด: 0-300℃
ความดันอากาศในขณะทำงาน (PA): 0.08MPa
ความหนาแน่นในสภาวะมาตรฐาน: ρ20 = 2Kg/m3
เมื่อความดันในขณะทำงาน (ความดันที่ใช้ในการชดเชย) P = 3MPa และอุณหภูมิในขณะทำงาน T = 300℃ ปริมาณการไหลสูงสุดจะอยู่ที่ M = 100t/h การเลือกอุปกรณ์วัด: YR-GFK802-800-AAA-HL-2P ตามสูตรที่กำหนดไว้: ② การตั้งค่าพารามิเตอร์มีดังนี้: a. เข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ระดับสอง: b. ออกจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ระดับสอง เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ระดับหนึ่ง: c. การปรับแก้ค่าการไหลในขณะนั้นของอุปกรณ์วัด: 2. สรุป สำหรับอุปกรณ์วัดการไหลแบบอัจฉริยะทั่วไปแล้ว การปรับแก้ค่าพารามิเตอร์หลักๆ 4 อย่าง ได้แก่ การชดเชยอุณหภูมิ การชดเชยความดัน การรับค่าการไหลเข้ามา และการส่งค่าการไหลในขณะนั้นออกมา ก็เพียงพอที่จะให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หากจำเป็น สามารถทำการตรวจสอบฟังก์ชันต่างๆ เช่น ระบบแจ้งเตือน ความคลาดเคลื่อนในการคำนวณ นาฬิกา และการคำนวณความหนาแน่นได้