Thread Content
ในฤดูหนาว ระบบน้ำที่ใช้ในการทำความเย็นจะมีแรงดันลดลงอย่างรวดเร็ว โดยต้องเติมน้ำทุกๆ ครึ่งชั่วโมงในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบหาจุดรั่วด้วย และพบว่าแทบไม่มีจุดรั่วเลย นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ได้เปิดใช้งานคอมเพรสเซอร์แบบ bog (ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ) ซึ่งก็ดีขึ้น แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ตอนนี้จึงไม่กล้าหยุดการไหลของน้ำหมุนเวียน ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้น มีวิธีแก้ไขไหมครับ/ค่ะ. ขอความช่วยเหลือครับ ขอบคุณ!
ระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการทำความเย็นมีแรงดันลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงกลางคืนต้องเติมน้ำทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่าอะไร
ที่นี่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเติมน้ำทุกครึ่งชั่วโมง และต้องหาสาเหตุของการรั่วไหลด้วย
1. ตรวจหาจุดบกพร่อง ตรวจสอบทีละจุด 2. ตรวจสอบจุดที่มีการระบายน้ำ ว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่มีการระบายน้ำในระบบน้ำหมุนเวียน เพื่อป้องกันน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวหรือไม่ ถ้าเอาเข้ามาแต่ไม่ปล่อยออก ก็จะทำให้ท้องอืดได้ หากไม่มีอาการท้องอืด ก็สามารถปล่อยส่วนนั้นออกมาได้
ในช่วงฤดูหนาวควรเติมน้ำให้น้อยกว่าช่วงฤดูร้อนสิ สำหรับระดับน้ำในถังน้ำนั้น เราควบคุมแบบอัตโนมัติ แล้วทางคุณตั้งค่าให้เติมน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำลดลงหรือเปล่า? การเติมน้ำบ่อยขึ้นกว่าเดิม น่าจะเป็นเพราะมีน้ำรั่วไหลไปยังระบบอื่นนะ ปริมาณของเสียที่ถูกปล่อยออกมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ 2. ระบบในกระบวนการผลิตมีความผิดปกติหรือไม่ โดยเฉพาะไคลเอนเตอร์ที่ใช้น้ำเย็น และระดับของของเหลวในถังควบแน่นด้านล่างมีความผิดปกติหรือไม่ 3. ควรมีเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ใช้เติมด้วยนะ ลองตรวจสอบดูว่าปริมาณน้ำที่เติมมีความผิดปกติหรือไม่ และวาล์วสำหรับเติมน้ำมีปัญหาหรือเปล่า
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรแข็งตัว เราจึงตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น และได้ระบายน้ำออกจากเครื่องจักรหมดแล้ว
เราอยู่ในโหมดปิด ตอนนี้ระบบหมุนเวียนน้ำที่ใช้ระบายความร้อนมีแรงดันลดลงอย่างรวดเร็ว ป้องกันการแข็งตัวในช่วงฤดูหนาว โดยการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออก ตั้งแต่ตัดการเชื่อมต่อไปแล้วก็เป็นแบบนี้มาตลอด
หลังจากที่อุปกรณ์ตัดการใช้น้ำหมุนเวียนแล้ว ครั้งนี้มีการระบายน้ำหมุนเวียนออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งหรือไม่? ตรวจสอบดูว่ามีการรั่วซึมภายในหรือไม่。
ควรหมั่นเติมน้ำบ่อยๆ หรือไม่ ก็ควรตรวจสอบดูว่ามีการรั่วซึมภายในท่อหรือไม่ นอกจากนี้ ควรเปิดน้ำไหลตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งตัวด้วย
มีการรั่วซึมภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สามารถตรวจสอบดูได้ จุดที่รั่วนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ยากจะมองเห็น โดยปกติแล้วจะค้นพบได้ยาก
อาจเป็นเพราะน้ำหมุนเวียนรั่วไหลไปด้วยสาเหตุบางอย่าง จนทำให้ความดันลดลง แต่ก็หาจุดที่น้ำรั่วไม่เจอ