จะทำการตรวจรับสายเคเบิลที่มาถึงอย่างไร?
ขนาดและรุ่น, รูปลักษณ์ภายนอก, สถานะการทำงาน, ความยาว.
ข้างบนพูดถึงไว้ครบถ้วนแล้ว อีกอย่างคือเอกสารด้วย!
รุ่นของสายเคเบิล เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล วัสดุ รูปลักษณ์ ความยาว ใบรับรองคุณภาพ ครั้งหนึ่งเราซื้อสายเคเบิลมา ปรากฏว่าค่าตำแหน่งจุดกึ่งกลางของสายนั้นกระโดดไปถึง 100 เมตรเลย
ทำอะไรไม่ได้หรอก อุปกรณ์วัดต่างๆ เป็นหน้าที่ของแผนกจัดซื้อนี่นา
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zhanght321 เมื่อวันที่ 2016-11-30 เวลา 21:09 ควรใช้เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าค่าความต้านทานการฉนวนไม่น้อยกว่า 20 เมกะโอห์ม ทั้งระหว่างสายกับสาย และระหว่างสายกับชั้นป้องกัน; อีกอย่างคือค่าความต้านทาน ซึ่งไม่ควรมากกว่าค่ามาตรฐาน หากสูงเกินไปแสดงว่าปริมาณทองแดงต่ำ ผมทำการติดตั้งที่หน้างาน ครั้งหนึ่งไม่ได้วัดค่าความต้านทานก่อน จึงเดินสายไฟไปกว่า 200 เมตร ส่งผลให้ที่หน้างานไม่มีแหล่งจ่ายไฟ DC24V เมื่อวัดค่าความต้านทานอีกครั้ง พบว่ามีค่าสูงกว่าปกติถึงสองเท่า หลังจากเดินสายไฟใหม่ที่ได้มาตรฐานแล้ว ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ
อีกอย่างคือความยาวของแต่ละม้วน ถ้าสั้นเกินไปก็จะสิ้นเปลืองมาก แต่ถ้ายาวเกินไปก็จะขนส่งและการวางม้วนได้ไม่สะดวก นอกจากนี้ สำนักออกแบบก็มักระบุไว้ว่า ไม่ควรมีการต่อสายในแต่ละม้วนของสายเคเบิล
ในขั้นตอนการตรวจรับสินค้า สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่า ภายในม้วนสายไฟมีจุดต่อของสายไฟหรือไม่ และสายไฟมีความหนาเท่ากันหรือไม่? ? ? จะพบได้ก็ต่อเมื่อวางสายเคเบิลเท่านั้น มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม? ? ? ? ?
สถานการณ์แบบนี้ที่ชั้นบนดูเหมือนจะตรวจพบได้ยากมาก!