【คำถาม-คำตอบ ข้อที่ 228】4 ธันวาคม 2016

2016-12-04View Original

Thread Content

【คำถาม-คำตอบ ข้อที่ 228】4 ธันวาคม 2016 ในช่วงที่หยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง ลำดับในการเปิดช่องเข้าไปในถังคืออะไร? ทำไมล่ะ? หลังจากตอบแล้วจะเห็นข้อมูลอ้างอิง แค่ตอบถูกจุดสำคัญก็ได้คะแนนแล้ว ในช่วงที่หยุดการทำงานเพื่อซ่อมบำรุง ควรเปิดช่องเข้าออกจากด้านบนลงมา เพราะการเปิดจากด้านบนจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น และช่วยให้ก๊าซที่สามารถติดไฟได้หรือก๊าซที่เป็นอันตรายถูกขับออกไปได้อย่างรวดเร็ว ; นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการเปิดท่อระบายหรือท่อสำหรับขจัดของเหลวที่อยู่ด้านล่างของถังด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีของเหลวหรือสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่ด้านล่างถังก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนได้ บทสรุปคำถาม-คำตอบปี 2016 (อัปเดตถึงเดือนพฤศจิกายน~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html รับสมัครผู้สนับสนุนกิจกรรม “การคัดเลือกสมาชิกยอดเยี่ยมของไห่ชวนปี 2016” http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (ที่มา: ฟอรัมไห่ชวนเคมิคัล)
Reply #22016-12-04
ลำดับในการเปิดช่องเข้า-ออกคือจากบนลงล่าง กล่าวคือ ควรเปิดช่องเข้า-ออกที่อยู่ส่วนบนสุดของอุปกรณ์ (หอหรือถัง) ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เปิดช่องเข้า-ออกที่อยู่ด้านล่างตามลำดับ เพื่อให้เกิดการระบายอากาศตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้มีก๊าซไวไฟหลงเหลืออยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้ก๊าซไวไฟสามารถระเหยออกไปได้อย่างรวดเร็ว และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระเบิด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเข้าไปภายในอุปกรณ์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกด้วย โรงงานบางแห่งจะเริ่มต้นด้วยการเปิดช่องสำหรับเข้าออกที่อยู่ด้านบน กลาง และด้านล่างก่อน ยังช่วยให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติได้ดี และสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเข้าไปในหอคอยอีกด้วย ก่อนที่จะเปิดช่องเข้าถึงด้านล่างของอุปกรณ์ (หอหรือถัง) จำเป็นต้องตรวจสอบวาล์วระบายน้ำที่อยู่ตรงจุดต่ำสุดอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วนั้นเปิดอยู่จริง และสารที่ค้างอยู่ด้านล่างของอุปกรณ์ได้รับการระบายออกหมดแล้ว จึงจะสามารถเปิดช่องเข้าถึงด้านล่างได้ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงหลงเหลืออยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุการถูกไฟลวกขณะเปิดช่องเข้าไปได้ หอคอย (หรือเครื่องมือ) จะต้องมีการระบายอากาศตามธรรมชาติ และเมื่อผลการทดสอบออกมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว จึงจะสามารถออกใบอนุญาตให้เข้าไปทำงานภายในหอคอย (หรือเครื่องมือ) ได้ การเก็บตัวอย่างและทำการวิเคราะห์ในหอเก็บสารนั้น มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดอากาศหายใจหรือการได้รับสารพิษภายในหอเก็บสาร รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้เมื่อมีการใช้ไฟในบริเวณที่ยังมีก๊าซหรือน้ำมันหลงเหลืออยู่ ซึ่งจะช่วยให้การท
Reply #32016-12-04
การถอดช่องเข้าออกจากด้านบนลงมา จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น เมื่อนำเข้าไปในภาชนะ จะมีการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนและก๊าซที่สามารถติดไฟได้ พร้อมออกใบรายงานผลการวิเคราะห์ด้วย และต้องมีใบอนุญาตสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัดก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแ
Reply #42016-12-04
ลำดับในการเปิดช่องเข้าถึงภายในถังขณะหยุดการทำงานเพื่อบำรุงรักษา คือจากด้านบนลงมาด้านล่าง ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องการระบายอากาศ ก่อนที่จะเปิดฝา ภายในจะอยู่ในสภาพปิดสนิท หากเปิดจากด้านล่างขึ้นมา ก็จะยากที่จะเปิดช่องสำหรับเข้าไปข้างใน เพราะภายในมีก๊าซพิษและก๊าซที่เป็นอันตรายอยู่ในปริมาณสูง ดังนั้นควรเปิดจากด้านบนก่อน เพื่อไม่ให้มีการไหลเวียนของอากาศภายใน ก๊าซพิษจึงจะออกมาได้ยาก ซึ่งจะช่วยให้การเปิดช่องสำหรับเข้าไปข้างในทำได้ง่ายขึ้น หลักการในการปิดช่องเหล่านี้ก็เหมือนกัน
Reply #52016-12-04
ตอบ: ลำดับในการเปิดช่องเข้าถึงเพื่อทำการซ่อมบำรุงคือจากบนลงล่าง กล่าวคือ ควรเปิดช่องเข้าถึงที่อยู่ส่วนบนสุดของอุปกรณ์ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เปิดช่องเข้าถึงที่อยู่ด้านล่างตามลำดับ. เหตุผลก็เพื่อความปลอดภัย โดยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำความสะอาดภายในหอได้อย่างถูกต้อง หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสารซัลไฟด์ขึ้นมาเองจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน
Reply #62016-12-04
ลำดับในการเปิดช่องระบายอากาศคือจากบนลงล่าง กล่าวคือ ควรเปิดช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านบนสุดของอุปกรณ์ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เปิดช่องระบายอากาศอื่นๆ ตามลำดับจากบนลงล่าง เพื่อให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ดี และช่วยป้องกันไม่ให้มีก๊าซที่ติดไฟได้อยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้ก๊าซเหล่านั้นระเหยออกไปได้อย่างรวดเร็ว และช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการระเบิดได้
Reply #72016-12-04
ในช่วงที่หยุดการทำงานเพื่อซ่อมบำรุง ควรเปิดช่องเข้าออกจากด้านบนลงมา เพราะการเปิดจากด้านบนจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น และช่วยให้ก๊าซที่สามารถติดไฟได้หรือก๊าซที่เป็นอันตรายถูกขับออกไปได้อย่างรวดเร็ว; นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการเปิดท่อระบายหรือท่อสำหรับขจัดของเหลวที่อยู่ด้านล่างของถังด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีของเหลวหรือสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่ด้านล่างถังก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนได้
Reply #82016-12-04
ป้องกันไม่ให้อากาศเข้ามาในส่วนบนของหอคอยจากด้านล่าง และป้องกันไม่ให้ธาตุไอโอไดด์ของเหล็กเกิดขึ้นในส่วนบนของหอคอย เพื่อความปลอดภัย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.