Thread Content
ขอถามว่า หากมีถังเก็บของขนาดใหญ่หนึ่งถัง และใช้ปั๊มหนึ่งตัวเพื่อส่งยาไปยังจุดหลายแห่ง (ไปยังถังเก็บ) เราควรควบคุมปั๊มนี้อย่างไรครับ? ? สามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าเมื่อจุดให้บริการยาต้องการยา ก็จะมีการจัดส่งยามาได้ทันเวลา? อาจมีการใช้ยาที่หลายจุดพร้อมกัน การใช้ยาไม่สม่ำเสมอ หรือการใช้ยาเป็นระยะๆ
แต่ละสาขาจะติดตั้งวาล์วปรับการไหลและวาล์วตัดการไหลอย่างรวดเร็วไว้หนึ่งตัว
เคยทำระบบจ่ายวัตถุดิบสำหรับถังเก็บสารอันตราย โดยมีวัตถุดิบ 8 ชนิด และปั๊มขนส่ง 16 ตัว ซึ่งเป็นแบบสำรองกันใช้ (ตู้ควบคุมปั๊มนั้นทำออกมาได้ค่อนข้างใหญ่) วาล์วออกของปั๊ม 1 ตัว เป้าหมายการเชื่อมโยงคือ ระบบแจ้งเตือนระดับของเหลวด้วยโฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบความถี่สูง/ต่ำในโรงงาน 9 แห่ง พร้อมคอลัมน์ควบคุมแบบ manual/auto
ปั๊มนี้ควรจะอยู่ในสถานะเปิดตลอดเวลา สามารถออกแบบแท่นกระจายน้ำขึ้นมา โดยใช้วาล์วควบคุมเพื่อควบคุมการไหลของน้ำไปยังท่อแยกที่นำไปสู่ผู้ใช้งานแต่ละราย ส่วนวิธีการควบคุมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการป้อนวัตถุดิบเป็นระยะๆ หรือการป้อนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็ไม่มีปัญหาใดๆ เลย
สามารถเลือกใช้ปั๊มดิาฟรามได้ โดยจะต้องมีการติดตั้งท่อแยกออกมาตามจำนวนจุดฉีดที่ต้องการ และสามารถปรับปริมาณการฉีดที่แต่ละจุดได้โดยการควบคุมวาล์วของแต่ละท่อแยก อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการติดตั้งท่อสำหรับการส่งกลับไว้ที่ท่อหลักของปั๊มดิาฟราม พร้อมติดตั้งวาล์วไว้ด้วย ส่วนที่ปลายท่อฉีดแต่ละจุดก็จะต้องมีการติดตั้งวาล์วทิศทางเดียวไว้ เพื่อให้สามารถปรับปริมาณการฉีดที่แต่ละจุดได้เฉพาะด้วยมือเท่านั้น
ปั๊ม 1 เครื่องมีการออกสัญญาณหลายจุด สามารถควบคุมการสลับได้เพียงผ่านวาล์วเท่านั้น แต่ถ้ามีการส่งจ่ายหลายจุดพร้อมกัน โดยที่อัตราการไหลของปั๊มคงที่ ปริมาณที่ถูกแบ่งไปยังแต่ละจุดจะเพียงพอตามข้อกำหนดด้านเวลาของคุณหรือไม่ ในเรื่องการควบคุม คุณสามารถไปถามในส่วนควบคุมเครื่องมือวัดได้ว่า สามารถทำให้วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวาล์วไฟฟ้าทำงานเชื่อมโยงกับมอเตอร์ปั๊มได้หรือไม่ โดยเงื่อนไขคือเมื่อมีวาล์วเปิด มอเตอร์ปั๊มก็จะเริ่มทำงาน แน่นอนว่านี่เป็นเพียงความคิดของผมเท่านั้น.
สามารถติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้ โดยให้อินเวอร์เตอร์ทำงานเชื่อมโยงกับตัวส่งสัญญาณแรงดันหลังปั๊ม เพื่อควบคุมให้แรงดันคงที่อยู่เสมอ
ต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์ให้กับปั๊ม และแต่ละสายแยกก็ต้องสามารถควบคุมการเติมของเหลวให้อยู่ที่ค่าที่กำหนดได้ เหมือนกับเครื่องจ่ายน้ำมัน
มีการวัดแรงดันที่ท่อรวมออกจากปั๊ม เมื่อแรงดันต่ำกว่าค่าที่กำหนด ปั๊มจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันสูงกว่าค่าที่กำหนด ปั๊มจะหยุดทำงาน หรือจะติดตั้งแผ่นจำกัดการไหลเพื่อให้ของไหลไหลย้อนกลับ หากปริมาณการไหลไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้ยาในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง สามารถติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนครั้งที่ปั๊มต้องเปิด-ปิด โดยให้เลือกตามสภาพการทำงานจริง เพื่อตอบสนองความต้องการในการประหยัดพลังงาน
การควบคุมการบรรจุปริมาณคงที่นั้นควบคุมอย่างไร? ?