ปัญหาอุณหภูมิที่จุดวัดของการ์ดวัดอุณหภูมิ AAR181 ของยี่ห้อย็อกกะวะ

2016-10-31View Original

Thread Content

ระบบควบคุม CS3000 ของบริษัทยอโกกาวะ ใช้การ์ดตัวต้านทานความร้อน ARR181 เพื่อวัดอุณหภูมิในจุดวัดอุณหภูมิของอุปกรณ์แยกก๊าซ ส่วนสายไฟสำหรับการชดเชยค่าไฟฟ้านั้นจะถูกเชื่อมเข้ากับขั้วต่อในตู้ควบคุม มีปัญหาว่าค่าอุณหภูมิในจุดวัดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างช้าๆ หลายครั้ง แต่เมื่อตัดสายไฟที่ขั้วต่อออก ค่าอุณหภูมิก็กลับมาเป็นปกติ การวัดค่าตัวต้านทานในพื้นที่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟก็แน่นหนาดี มีใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ คือสายที่ขาดไปเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง แต่หลังจากนั้นก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง
Reply #22016-10-31
บางวงจรมีสัญญาณรบกวน จึงจำเป็นต้องต่อตัวเก็บประจุแบบขนานที่ขั้วต่อ
Reply #32016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย
Reply #42016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย
Reply #52016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย
Reply #62016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย
Reply #72016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย
Reply #82016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย
Reply #92016-12-01
เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบสามสายที่เชื่อมต่อเข้ากับบล็อกอุณหภูมิโดยตรงผ่านขั้วต่อ พร้อมกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อแบบขนาน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมาก่อนเลย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.