ขอความช่วยเหลือครับ เรื่องการวัดอุณหภูมิของขดลวดพัดลมรอบที่สองของเตาไอน้ำ

2016-12-18View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yuchenchf เมื่อวันที่ 20-12-2016 เวลา 15:40 ล่าสุดได้ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานความร้อน ปรากฏว่ามีค่าอยู่ที่ 0.6 กิโลโอห์ม ส่วนหน้าจอของตัวควบคุมก็แสดงสีแดง ไม่ทราบว่าตัวต้านทานนี้เสียหรือเปล่าครับ? ค่าความต้านทานอื่นๆ ล้วนเป็น 117 โอห์มทั้งสิ้น
Reply #22016-12-18
ค่าการแบ่งของตัวต้านทานความร้อนมีหลายแบบ เช่น PT100, PT1000, CU50 เป็นต้น แต่จากสิ่งที่คุณบอกมา ดูเหมือนว่ามันจะเสียไปแล้ว
Reply #32016-12-18
น่าจะเสียแล้ว 117 โอห์ม = 45°C เหรอ?
Reply #42016-12-18
ขอบคุณครับ การที่มิเตอร์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแสดงค่าเป็นพันโอห์ม หมายความว่าอย่างไรครับ?
Reply #52016-12-18
ขอบคุณครับ การที่มิเตอร์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแสดงค่าเป็นพันโอห์ม หมายความว่าอย่างไรครับ?
Reply #62016-12-18
ค่าการวัดความต้านทานความร้อนในสถานที่จริงอยู่ที่ประมาณ 40 องศา แต่ค่าที่แสดงบนหน้าจอควบคุมกลับอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเท่านั้น ขอบคุณครับ การที่มิเตอร์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแสดงค่าเป็นพันโอห์ม หมายความว่าอย่างไรครับ?
Reply #72016-12-18
อย่างเช่น PT100 คุณสามารถดูตารางค่าการต้านทานของมันได้ โดยที่ที่อุณหภูมิ 100 องศา ค่าการต้านทานจะอยู่ที่ 138 โอห์มเท่านั้น แต่สำหรับของคุณนั้น ค่าการต้านทานอยู่ที่ 600 โอห์มเลยทีเดียว
Reply #82016-12-19
ถ้าค่า PT100 ต่ำกว่า 100 โอห์ม ก็แสดงว่ามันเสียแล้ว ทำไมคนอื่นถึงสามารถดูคำตอบได้แค่ผู้โพสต์เท่านั้นล่ะ?
Reply #92016-12-19
ต้องเป็นปัญหาที่ตัวต้านทานความร้อนแน่ๆ แค่เปลี่ยนตัวต้านทานความร้อนก็พอแล้ว.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.