เกี่ยวกับการออกแบบระบบป้องกันน้ำแข็งและการจัดการโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเคมีทางตอนเหนือ มีประเด็นใดบ้างที่ควรพิจารณาอย่างลึกซึ้ง?

2016-12-21View Original

Thread Content

1. ด้านความปลอดภัย: จะป้องกันไม่ให้ก๊อกน้ำดับเพลิง ปืนฉีดน้ำดับเพลิง และระบบท่อน้ำดับเพลิงบนพื้นแข็งตัวเนื่องจากความหนาวเย็นได้อย่างไร? วิธีป้องกันไม่ให้หัวฉีดล้างตากลางแจ้งแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง? สอง ในแง่ของกระบวนการผลิต: จะป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้แบบไม่ต่อเนื่อง เช่น น้ำหมุนเวียน น้ำความร้อน ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และน้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือแข็ง แข็งตัวได้อย่างไร? สถานะของของเหลวในกระบวนการที่มีจุดแข็งต่ำ 1,4-บิวทานอล? สาม ด้านสิ่งแวดล้อม: ท่อสำหรับรับน้ำเสียและท่อสำหรับปล่อยน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นคืออะไร? ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิต่ำของแบคทีเรียที่ใช้ในการกำจัดน้ำเสีย? การปล่อยก๊าซในชั้นบรรยากาศ เช่น ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ และเทคโนโลยีการเผาไหม้ถ่านหินอย่างสะอาดเพื่อการให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว? ?
Reply #22016-12-21
1. ปลอดภัย สามารถใช้การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าได้; ในแง่อื่นๆ ก็มีตัวเลือกมากขึ้น ให้เลือกตามสภาพแวดล้อมได้เลย น้ำร้อน ไอน้ำ หรือการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าก็ได้
Reply #32016-12-22
การออกแบบคำนึงถึงการฝังใต้ดิน การปิดระบบและระบายของเหลวออก ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ และระบบทำความร้อนด้วยน้ำมันร้อน
Reply #42016-12-22
เมื่อคำนึงถึงการฝังท่อในชั้นดินแข็ง จำเป็นต้องพิจารณาอุปกรณ์ท่อที่ใช้ให้รอบคอบ เพื่อให้สามารถระบายน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีระบบหมุนเวียนน้ำด้; การรักษาความอบอุ่นต้องคำนึงถึงทุกด้าน โดยเฉพาะไส้ติ่ง ; ควรพิจารณาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้ม
Reply #52016-12-22
ระบบท่อน้ำดับเพลิงต้องระบายน้ำออกให้หมด อุปกรณ์ล้างตาควรมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา ส่วนน้ำที่มีจุดแข็งตัวอยู่ที่ประมาณ 20 องศา ก็ควรมีการใช้ไอน้ำช่วยในการให้ความร้อนด้วย เปิดวงจรอ้อมของน้ำกลับบนอุปกรณ์น้ำหมุนเวียนภายนอก
Reply #62016-12-27
ข้อแรก: ก่อนอื่น ต้องทำการป้องกันความเย็นให้กับท่อทั้งระบบ จากนั้นจึงต้องตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำว่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกหรือเป็นน้ำที่ถูกทำให้อุ่นขึ้นแล้ว หากเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง ก็จำเป็นต้องติดตั้งสายอุ่นไฟฟ้าไว้ภายในชั้นฉนวนของท่อดับเพลิง ส่วนอุปกรงล้างตานั้น โดยทั่วไปจะใช้อุปกรณ์ล้างตาที่มีระบบอุ่นด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ล้างตาที่มีระบบอุ่นด้วยไฟฟ้าป้องกันการระเบิด หากอุณหภูมิน้ำสูงกว่า 10 องศา สามารถเพิ่มเฉพาะชั้นกันความเย็นได้ โดยให้เครื่องล้างตาอยู่ในรูปแบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแข็งตัว
Reply #72016-12-28
ด้านความปลอดภัย: โดยทั่วไปแล้ว น้ำสำหรับดับเพลิงจะอยู่ใต้ชั้นกันน้ำแข็งบนพื้นดิน จึงไม่จำเป็นต้องกังวลในฤดูหนาว ส่วนก๊อกน้ำดับเพลิงนั้นใช้แบบระบายน้ำอัตโนมัติ หลังจากปิดวาล์วในฤดูหนาว น้ำที่ค้างอยู่จะถูกระบายออกเอง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ล้างตา ให้เชื่อมวาล์วหลักเข้ากับจุดเริ่มต้นของท่อหลัก ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำแข็งเกิดขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบายน้ำออกโดยอัตโนมัติ ในด้านกระบวนการผลิต: สำหรับน้ำและไอน้ำที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ประการหนึ่งคือควรติดตั้งวาล์วไว้ที่จุดเริ่มต้นของระบบหมุนเวียนหลัก เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ตามความต้องการ อีกประการหนึ่งคือควรพิจารณาการติดตั้งระบบให้ความร้อนเสริม หรือให้สายการผลิตหลายสายใช้สายให้ความร้อนร่วมกัน สามารถพิจารณาเพิ่มระบบให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าได้ แต่ต้นทุนจะค่อนข้างสูง ด้านสิ่งแวดล้อม: การบำบัดน้ำเสียยังคงใช้ระบบท่อ เพราะมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำ ไม่มีปัญหาเรื่องแบคทีเรีย ขอเพียงควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้ดีก็จะไม่มีปัญหา ส่วนการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องพิจารณาเรื่องระบบกำจัดฝุ่น ตลอดจนระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์และไนโตรเจนด้วย
Reply #82017-01-01
ก๊อกน้ำดับเพลิงสามารถออกแบบในรูปแบบของช่องวางวาล์วดับเพลิงได้ ส่วนท่อสำหรับการส่งน้ำก็สามารถใช้วัสดุกันความร้อนและระบบทำความร้อนไฟฟ้าได้เช่นกัน
Reply #92017-01-02
การเลือกมาตรการป้องกันความร้อนนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ
Reply #102017-01-05
หนึ่ง ด้านความปลอดภัย: 1. โดยทั่วไปแล้ว วาล์วควบคุมของถังน้ำดับเพลิงและปืนฉีดน้ำดับเพลิงจะอยู่ใต้ชั้นดินแข็ง หลังจากวาล์วควบคุมควรติดตั้งวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ และควรวางกรวดไว้บริเวณวาล์วระบายน้ำ เพื่อให้น้ำที่ระบายออกสามารถซึมลงไปได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการท่วมขัง; 2. ระบบท่อดับเพลิงบนพื้นดินควรมีวาล์วควบคุมการไหลของน้ำ โดยหลังวาล์วดังกล่าวควรมีวาล์วสำหรับระบายน้ำที่สกปรกออกมา และควรมีช่องสำหรับวางวาล์วด้วย ในช่วงฤดูหนาวควรปิดวาล์วควบคุมการไหลของน้ำ และเปิดวาล์วสำหรับระบายน้ำที่สะสมอยู่ในท่อออกมา 3. เราหยุดใช้อุปกรณ์ล้างตากลางแจ้งในฤดูหนาว สามารถเปลี่ยนเป็นแบบภายในอาคารสักหลายตัวในช่วงฤดูหนาวนี้ได้ หรือไม่ก็ติดตั้งระบบทำความร้อนไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการทำความร้อนครอบคลุมทุกจุดโดยไม่มีช่องว่าง? สอง ในด้านกระบวนการผลิต: แนะนำให้เพิ่มการใช้ความร้อนจากไอน้ำหรือความร้อนไฟฟ้าสำหรับแหล่งน้ำที่ใช้งานแบบไม่ต่อเนื่อง ; น้ำหมุนเวียนเพิ่มท่อป้องกันการแข็งตัว ; ของเหลวที่เกิดจากการควบแน่น ; ไอน้ำจะมีตัวกันน้ำอยู่ที่ปลายสุด ; เพิ่มการให้ความร้อนด้วยไอน้ำในท่อน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ; ให้น้ำปราศจากแร่ไหลต่อเนื่อง หรือเพิ่มการให้ความร้อนประกอบ สาม ด้านสิ่งแวดล้อม: ระบบการรับน้ำเสียและการปล่อยน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะมีการเพิ่มระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำ และควรวางท่อใต้ดินไว้ใต้ชั้นดินแข็ง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.