Thread Content
ช่วงนี้กำลังเรียนเรื่องการประเมินความปลอดภัยของฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งรวมถึงวงจรชีวิตของ SIS และการคำนวณค่า SIL ในนั้นมีเรื่องของ “ความสามารถในการรับมือกับข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ HFT” ด้วย อยากขอให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยว่ามันแตกต่างจากแนวคิดเรื่องความสำรองที่เราใช้กันในโรงงานปกติอย่างไรบ้าง! ขอบคุณมาก!!
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หยาง หมิงเย่า เมื่อวันที่ 2016-12-22 เวลา 21:00 สวัสดีครับ หากมีคำถามใดๆ ยินดีให้พูดคุยกันครับ ค่าความสามารถในการทนทานต่อความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ HFT หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในกรณีที่หน่วยการทำงานเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ตาม ค่า Margin ของความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ N หมายความว่า การเกิดความล้มเหลวจำนวน N+1 ครั้งจะทำให้ฟังก์ชันความปลอดภัยหยุดทำงาน ดังนั้น สิ่งแรกที่เขามุ่งเน้นคือฮาร์ดแวร์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมซอฟต์แวร์ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการวินิจฉัยด้วย สำหรับตัวควบคุมตรรกะ การมีตัวควบคุมสำรองหมายถึงค่ามาร์จิ้นการล้มเหลวเท่ากับ 1 สำหรับเครื่องวัดแล้ว โดยปกติแล้วหน่วยหลักจะไม่มีการสำรองไว้ แต่หากเป็นเครื่องวัดสองตัวที่เหมือนกันและในแง่ของตรรกะถือว่าเป็นระบบ 1oo2 ก็สามารถถือได้ว่ามีความสามารถในการรับมือกับข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์อยู่ที่ระดับ 1 นี่จึงเป็นเหตุผลที่โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องวัดจะถูกจัดอยู่ในระดับ SIF2 เพราะค่า SFF หรืออัตราการล้มเหลวของเครื่องวัดนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 90% เท่านั้น แต่ผู้ผลิตจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หากใช้เครื่องวัดสองตัวที่มีการสำรองไว้ ก็จะสามารถบรรลุระดับ SIF3 ได้
SIF2 หมายถึงอะไร? น่าจะเป็น SIL2 ใช่ไหม? ข้อสรุปของคุณน่าจะได้มาจากการเปรียบเทียบกับตารางข้อจำกัดโครงสร้างของ LOGIC SOLVERS ในมาตรฐาน IEC61511 ใช่ไหมครับ
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zxb1990 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2017 เวลา 22:44 คำว่า “ความสำรอง” เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างกว้าง โดยหลักการแล้ว ช่องทางสองช่องหรือมากกว่าก็สามารถถือว่าเป็นความสำรองได้ แต่ HFT หมายถึงความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ในกรณี 1oo1 ถือว่าไม่มีความสำรอง ดังนั้น HFT = 0 ส่วน 1oo2 ถือว่ามีความสำรอง ดังนั้น HFT = 1 ส่วน 2oo2 ก็มีความสำรองเช่นกัน แต่ HFT ยังคงเท่ากับ 0