ตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วมีปัญหา/ไม่ทำงานตามปกต

2016-12-24View Original

Thread Content

ปัญหา “การสะดุดของตัวกำหนดตำแหน่งวาล์ว” คืออะไร?
Reply #22016-12-25
โดยปกติแล้วจะเกิดการรั่วไหลของอากาศ โดยเฉพาะการรั่วไหลในระดับเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่สามารถรู้สึกได้เลย หากช่องเปิดของวาล์วมีขนาดเล็กมาก การควบคุมปริมาณการไหลก็จะมีความแม่นยำสูง ในกรณีนี้ หากตัวตั้งตำแหน่งมีการรั่วไหลเล็กน้อย ก็อาจทำให้ตำแหน่งของวาล์วเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการไหลเปลี่ยนแปลงไปด้วย และก่อให้เกิดความไม่เสถียรในกระบวนการผลิตได้ 。 。 。 。
Reply #32016-12-25
เพื่อนๆ ชาวนักเดินเรือทุกคนครับ ผมเองก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ในระหว่างการบำรุงรักษาเช่นกัน อยากถามว่านอกจากการเปลี่ยนตัวตั้งตำแหน่งแล้ว ยังมีวิธีแก้ไขอื่นอีกไหมครับ?
Reply #42016-12-26
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย changshu2008 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2016 เวลา 14:03 ปัญหาการสั่นสะเทือนของตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วนั้น อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง สาเหตุแรกคือ ห้องอากาศสำหรับขับเคลื่อนมีขนาดเล็กเกินไป และความไวของตัวกำหนดตำแหน่งสูงเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ทำให้ความดันอากาศที่ออกมาจากตัวกำหนดตำแหน่ง **สูงเกินความดันที่ต้องการ ส่งผลให้ตัวกำหนดตำแหน่งถอยกลับมา** ; การดึงก๊าซออกมาอีกครั้งทำให้ความดันลดลงหรือกลับสู่ศูนย์ทันที ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซออกมาซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง วิธีแก้ไข: เปลี่ยนสปริงที่ใช้ในการส่งสัญญาณกลับจากตัวกำหนดตำแหน่ง และเพิ่มวาล์วควบคุมการไหลของก๊าซเข้าไปที่จุดที่ตัวกำหนดตำแหน่งส่งสัญญาณไปยังตัวขับเคลื่อน เพื่อควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ แท่งสำหรับรับข้อมูลตอบกลับไม่ได้ถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา ทำให้มีชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่ วิธีแก้ไข: ยึดแท่งส่งสัญญาณให้แน่น และขันส่วนเชื่อมต่อให้แน่หนา ความเป็นไปได้ที่สาม คือ ตัวขับเคลื่อนมีการรั่วไหลของอากาศในห้องอากาศ วิธีแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนอุดรั่ว หรือแผ่นฟิล์มในห้องอากาศ ความเป็นไปได้ที่สี่ คือการรั่วไหลของก๊าซในชุดตัวขยายสัญญาณตำแหน่ง วิธีแก้ไข: เปลี่ยนเครื่องขยายสัญญาณ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการปิดผนึก. ความเป็นไปได้ที่ห้า คือ มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหัวฉีดของตัวกำหนดตำแหน่ง จึงทำให้การควบคุมการระบายอากาศผ่านทางระบบอากาศไม่สะดวก วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดหัวฉีด และกำจัดสิ่งแปลกปลอมออก ข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ “ซูบ” ในตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วแบบกล รวมถึงวิธีแก้ไขด้วย. สำหรับสาเหตุของปัญหาการสั่นสะเทือนในตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วอัจฉริยะนั้น มีความเป็นไปได้สองอย่าง นั่นก็คือปัญหาด้านการตั้งค่าเบื้องต้นนั่นเอง สามารถอ้างอิงคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.