ปัญหาของวาล์วควบคุม

2016-12-27View Original

Thread Content

ที่ชั้น 6 ของสถานที่นั้นมีวาล์วควบคุมการไหลของของเหลว แต่ปริมาณการไหลมักจะลดลงโดยอัตโนมัติ! เปิดวาล์วบังคับให้ไหลผ่าน ก็จะสามารถรักษาอัตราการไหลให้คงที่ได้โดยไม่ต้องใช้วาล์ว แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับอัตราการไหลในช่วงเวลาหนึ่ง พนักงานด้านกระบวนการผลิตก็จำเป็นต้องขึ้นไปปรับที่ชั้น 6 เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่!
Reply #22016-12-27
คำอธิบายปัญหาไม่ชัดเจนนัก คาดว่าควรตรวจสอบว่าตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์วควบคุมทำงานได้ตามปกติหรือไม่ โดยให้ห้องควบคุมเปลี่ยนไปใช้โหมดมือ จากนั้นปรับค่าการเปิดของวาล์วดูว่าวาล์วจะสามารถรักษาค่าการเปิดนั้นไว้ได้หรือไม่
Reply #32016-12-27
สาเหตุมีอยู่สามประการ ประการแรกคือความผิดพลาดของวาล์วควบคุม ประการที่สองคือความผิดพลาดของตัวกำหนดตำแหน่ง; ประการที่สามคือความเสียหายของตัวควบคุม ให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขทีละอย่าง.....
Reply #42016-12-27
การเปิดทางลัดจะทำให้ของเหลวหรือก๊าซที่ไม่ควรมีอยู่ถูกขับออกมา ส่งผลต่อการวัดอัตราการไหลหรือไม่?
Reply #52016-12-28
อีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการลดลงของปริมาณการใช้งานโดยอัตโนมัตินั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่? ดูจากมิเตอร์ไหลหรือเปล่า? แล้วความแม่นยำของเครื่องวัดอัตราการไหลนั้นเป็นอย่างไรบ้าง? เมื่อปริมาณการไหลลดลง ตำแหน่งทางกายภาพของวาล์วจะเป็นอย่างไร?
Reply #62016-12-28
ตรวจสอบแต่ละส่วนแยกกัน เพื่อดูว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ขั้นตอนใดกันแน่
Reply #72016-12-28
คุณต้องค่อยๆ ตรวจสอบไปทีละขั้นตอน.
Reply #82016-12-28
จำเป็นต้องตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องวัดอัตราการไหล และความถูกต้องของระดับการเปิด-ปิดของวาล์วควบคุมด้วย
Reply #92016-12-28
ลองตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นเพราะการตั้งค่า PID ที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.